青鸟消防上市公告书篇一:消防设施 原 始 档 案资料(新)

浙江省消防电气设施 申请检测原始资料档案

工 程 名 称温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房C区Ⅰ标工程

委托单位 (签章)

填写日期年月日

温州警诚电气消防设施安全检测有限公司

注 意 事 项

申检单位除认真填写申检项目资料档案表外,新建或改建竣工项目,还应提供以下文件查阅:

1、 消防部门审核意见书 2、 消防部门备案复印件 3、 消防工程竣工图 4、 消防施工单位资质 5、 消防产品认证标志 6、 系统调试测量记录 7、 设计变更通知单

联系地址:温州市经济技术开发区富春江路54号 邮 编:325003

联系电话:0577-86526199传 真:0577-86526178

检测负责人(出自:WwW.HNNscy.Com 博 文学习 网:青鸟消防上市公告书):咨询电话:

1

2

一、火灾自动报警系统

二、自动喷水灭火系统

3

三、消火栓给水系统

四、防排烟系统

4

青鸟消防上市公告书篇二:北大青鸟消防报警主机11S4.0操作说明

操作说明

1.

控制器发出救火车报警声,面板火警灯亮。按下消音键,观察报火警地址并派人查看。

(1) 如果是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可。

(2) 如果是真火情,在人为无法扑救的情况下,将控制器专线盘打在手动及自动允许状

态,并拨打119通知消防队。

火警

2.

故障

控制器发出鸣叫,面板故障灯亮。按下消音键,观察报故障地址并派人查看。将故障部件拆下,清理接触点再装回。如果故障仍不排除,将故障部件隔离并通知工程方及厂家。

3.

故障部件隔离

(1) 复位主机,按F2 “设置”键输入密码“111”进入“设置选项”,选择“2”项进入

故障部件隔离操作。

(2) 输入故障部件的回路号及地址号,按下F3隔离键,故障部件被隔离不再报故障,面

板隔离灯亮。

4.

电源故障

(1) 当主机报“主电故障”时,检查主电源保险丝与220V电源供应是否正常。

(2) 当主机报“备电故障”时,检查备电保险丝,备电与电池连接线及蓄电池供电是否

正常。

5.

开关打印机

进入“设置选项”,选择“3”项开关打印机,按F3进行开关选择。

青鸟消防上市公告书篇三:消防产品登记表

消 防 产 品 登 记 表

工程名称:中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼 联系人:

要求:1、对于使用本表所列的消防产品,应按要求填写。2、对于一种消防产品有多种型号或厂家的应分别具体填写。