 1 2021 年设备安装质量员专业管理实务考试 题库(含答案)

 单选题 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 一 2013 规定隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知()进行验收。

 A、建设单位 B、建设行政主管部门 C、工程质量监督机构 D、监理单位 答案:D 解析:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 一 2013 规定隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知监理单位进行验收。

 2.风管垂直安装,支、吊架的间距应不大于()m 且每根立管的固定件不应小于2 个。

 A、4 B、3 C、5 D、6 答案:A 3.工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为()幅面 A、A4 B、A2 C、A3

 D、A5 答案:A 解析:工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面。

 4.通常设备应有()和设备安装使用说明书,是评价设备供货质量的标志。

 A、检验合格书 B、免检标志 C、装箱单 D、认证标志 答案:C 解析:通常设备应有装箱单和设备安装使用说明书,有的设备还带有备品备件及专用工具,这些要在采购订货合同明确,也是评价设备供货质量的标志。

 5.材料验收的程序是验收准备、进行验收,最终形成(),即产生各类记录或报告。

 A、合格证明 B、验收结论 C、验收说明 D、产品说明 答案:B 解析:材料验收的程序是验收准备、进行验收(验收又分为质量验收和数量验收),最终形成验收结论,即产生各类记录或报告。

 6.在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处()m 范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的措施。

 A、0.5

 B、1 C、2 D、3 答案:D 7.分部工程质量验收记录由()填写。

 A、监理工程师或建设单位专业技术负责人 B、总监理工程师 C、总监理工程师或建筑单位项目专业负责人 D、建设单位 答案:C 解析:分部工程质量验收记录由总监理工程师或建筑单位项目专业负责人填写。

 8.启动排烟风机后,排烟口的风速不能低于()。

 A、8m/s B、9m/s C、10m/s D、11m/s 答案:C 解析:正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风雅呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为 40PA~50PA,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避难层为 25PA~30PA。启动排烟风机后,排烟口的风速宜为 3m/s~4m/s,但不能低于 10m/s。

 9.水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm时,一长度不宜大于()m 安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于 70dB。

 A、10 B、20 C、15 D、30 答案:B 10.建筑物室内部配电线路的配电形式有暗配线路和明配线路两种。导线沿墙壁、顶棚、桁架及梁柱等布线为明配敷设;导线埋设在墙内、空心板内、地坪内和布设在顶棚内等布线方式为暗配敷设。室内配线不仅要求安全可靠,满足使用功能,而且要求布局合理、整齐、牢固。请回答下列问题:暗配厚壁金属电线管管路的弯曲度应不大于管外径的 10%,弯曲角度不宜小于()。

 A、30° B、45° C、60° D、90° 答案:D 11.ISO9000 族标准的基本要求,质量管理的中心任务是()。

 A、搞好质量管理的关键在领导 B、建立并实施文件化的管理体系并持续改进 C、满足顾客和组织内部双方的需求和利益 D、定期评价质量管理体系 答案:B 解析:ISO9000 族标准的基本要求:控制所有过程质量;过程控制的出发点是预防不合格;质量管理的中心任务是建立并实施文件化的管理体系并持续改进;满

 足顾客和组织内部双方的需求和利益;定期评价质量管理体系;搞好质量管理的关键在领导。

 12.在工程质量控制材料方面,属于建筑电气工程是()

 A、系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录 B、接地、绝缘电阻测试记录 C、制冷设备运行调试记录 D、通风、空调系统调试记录 答案:B 解析:在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程的特点是系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录。制冷设备运行调试记录和通风、空调系统调试记录属于通风与空调工程。接地、绝缘电阻测试记录属于建筑电气工程。

 13.兆欧表[标有()]俗称摇表,是一种高电阻表,专门用来检测和测量电气设备和供电线路的绝缘电阻。

 A、MA B、MY C、M? D、MN 答案:C 解析:兆欧表[标有 M?]俗称摇表,是一种高电阻表,专门用来检测和测量电气设备和供电线路的绝缘电阻。

 14.下列叙述中错误的是()。

 A、设备安装位置可以用三视图表达 B、给排水管道的简化方法不能用在三视图中

 C、给水排水工程图绘画中有单线法和双线法 D、给水排水工程、通风与空调工程好、消防工程三类工程的施工图的表达形式上有共同点 答案:B 解析:房屋建筑安装工程中的给水排水工程、通风与空调工程、消防工程等三类工程的施工图的表达形式有共同点,即设备安装位置用三视图表达,元件、器件、部件用图例和符号表示,而工程量占主导的水管道和风管道则用简画法表达示意和走向,这种简化画法同样可以用在三视图中,使施工图易绘、易读、易懂,又不致误读。

 15.()属于空调系统的附属系统,负责提供空气处理过程中所需的冷量和热量,制冷装置是制冷系统的核心。

 A、冷热源系统 B、空气处理系统 C、能量输送分配系统 D、自动控制系统 答案:A 解析:冷热源系统属于空调系统的附属系统,负责提供空气处理过程中所需的冷量和热量,制冷装置是制冷系统的核心,常见的制冷机有压缩式制冷剂、吸收式制冷机。

 16.按风管系统工作压力划分,风管系统可分为低压系统、中压系统和高压系统。其中系统工作压力小于等于()Pa 为低压系统。

 A、1500 B、1000 C、500

 D、300 答案:C 17.施工项目质量控制主要的方法不包含()。

 A、审核有关技术文件和报告 B、直接进行现场检查 C、必要的试验 D、开工前检查 答案:D 解析:施工项目质量控制的方法,主要有审核有关技术文件、报告和直接进行现场检查或必要的试验等。

 18.《实施工程建设强制性标准监督规定》所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准()。

 A、强制性条文 B、标准条款 C、标准条文说明 D、标准附录 答案:A 解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

 19.室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层()应符合设计要求。

 A、材质和厚度 B、质量和结构

 C、质量和施工 D、材质和结构 答案:D 20.在综合布线系统中,电子配线架应检测管理软件中显示的链路连接关系与链路的物理连接的一致性,并应按()抽检。检测结果全部一致的,应判为检测合格。

 A、5% B、10% C、20% D、100% 答案:B 21.在乘客电梯和病床电梯开关门过程中,噪声不应大于()dB(A)。

 A、55 B、60 C、65 D、80 答案:C 解析:乘客电梯的动力操作的自动门,在电梯停站正常开关门过程中的最大噪声值不应大于 65dB(A)。

 22.施工单位违反工程建设强制标准,责令改正,处工程合同款()以上()以下的罚款。

 A、3%,5% B、1%,4%

 C、2%,4% D、2%,5% 答案:C 解析:施工单位违反工程建设强制标准,责令改正,处工程合同款 2%以上 4%以下的罚款。

 23.空调设备的布置以机械制图法则用()进行绘制,但仅为外形轮廓的尺寸。

 A、斜视图 B、轴测图 C、三视图 D、剖面图 答案:C 解析:空调设备的布置以机械制图法则用三视图进行绘制,但仅为外形轮廓的尺寸。

 24.执行计划要职责分工,各负其责。执行前要()。

 A、宣传、交底、取得共同的理解和认同 B、宣传、交底、取得共同的认识和认同 C、宣传、分工、取得共同的理解和认同 D、宣传、分工、取得共同的认识和认同 答案:A 解析:执行计划要职责分工,各负其责。执行前要宣传、交底、取得共同的理解和认同。

 25.水泵连续运转()后,滑动轴承外壳最高温度不得超过 70℃;滚动轴承不得超过 75℃。

 A、8h B、2h C、3h D、1h 答案:B 26.直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合()要求。

 A、节能 B、防腐 C、防潮防水 D、保温 答案:C 27.排烟支管上应设有当烟气温度超过()℃时,能自动关闭的防火阀。

 A、150 B、200 C、250 D、280 答案:D 解析:排烟支管上应设有当烟气温度超过 280℃时,能自动关闭的防火阀。

 28.变压器安装就位且高低压开关柜安装完成后,应进行()的连接,将变压器的高压侧与高压开关柜的出线侧连接,低压侧与低压开关柜的进线侧连接。

 A、一次线 B、二次线

 C、接地线 D、零线 答案:A 解析:变压器安装就位且高低压开关柜安装完成后,应进行一次线的连接,将变压器的高压侧与高压开关柜的出线侧连接,低压侧与低压开关柜的进线侧连接,变压器的接地螺栓与接地干线(PE)连接。

 29.不属于试运行中使用的仪器、仪表的要求()

 A、符合试运行中检测工作要求 B、精度等级、量程等技术指标符合被测量的需要 C、试运行所需的电力、供水、供气均接入到位 D、显示部分如指针或数字清晰可辨 答案:C 解析:试运行中使用的仪器、仪表的要求:符合试运行中检测工作的需要;精度等级、量程等技术指标符合被测量的需要;必须经过检定合格,有标识,在检定周期内;外观检查部件齐全,无明显锈蚀和受潮现象;显示部分如指针或数字清晰可辨。

 30.哪些镀锌钢导管有专有工具集备件作接地跨接连接()。

 A、KBG 和 JDG B、KAG 和 JAG C、KAG 和 JDG D、KAG 和 JDG 答案:A 解析:镀锌钢导管除了 KBG 和 JDG 有专有工具集备件作接地跨接连接外,其他镀锌钢导管要用铜线经钎焊或专用抱箍作跨接接地连接。

 31.金属及复合管在试验压力下,观察()min,压力降不大于()MPA,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格。

 A、9,0.02 B、9,0.05 C、10,0.02 D、10,0.05 答案:C 解析:试压合格标准要符合施工设计的说明,如施工设计未注明通常规定:A.各种材质的给水管,其试压压力均为工作压力的 1.5 倍,但不小于 0.0MPA。B.金属及复合管在试验压力下,观察 10min,压力降不大于 0.02MPA,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格。C.塑料管在试验压力下,稳压 1h,压力降不大于 0.05MPA,然后降到工作压力的 1.15 倍,稳压 2h,压力降不大于 0.03MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。

 32.消防工程中对于按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计,建设单位应当自依法取得施工许可之日起()个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

 A、3 B、5 C、7 D、10 答案:C 解析:对于按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计,建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

 33.孔隙达到一定程度会使导热系数增大,通常把室温下导热系数低于()W/ (m·K)的材料称为绝热材料。

 A、0.1 B、0.2 C、0.25 D、0.4 答案:B 解析:绝热材料本身的热传导性较差,利用空气是热不良导体这一特点,绝热材料通常是含有大量细微孔隙的轻质材料。孔隙达到一定程度会使导热系数增大,通常把室温下导热系数低于 0.2W/(m.K)的材料称为绝热材料。

 34.质量计划编制的主要内容,主要的施工方案不包括()。

 A、主要主项工程施工工艺及工序的确定,样板区的选定 B、主要的施工机械的选配 C、季节性施工的步骤和防台防雨措施 D、构件配件的加工订货或自行制作的选定 答案:A 解析:质量计划编制的主要内容,主要的施工方案包括主要的施工机械的选配,季节性施工的步骤和防台防雨措施,构件配件的加工订货或自行制作的选定,重要分项工程施工工艺及工序的确定,样板区的选定。

 35.下列()不是验收建筑电气工程时,应核查的质量控制资料。

 A、竣工图 B、隐蔽工程检查记录 C、电气设备交接试验检验记录 D、接闪线和接闪带固定支架的垂直拉力测试记录 答案:A

 36.功率的单位中 1 马力约为()W。

 A、366 B、500 C、736 D、800 答案:C 解析:功率的单位中 1 马力约为 736W。

 37.在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程是()

 A、系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录 B、接地、绝缘电阻测试记录 C、制冷设备运行调试记录 D、通风、空调系统调试记录 答案:A 解析:在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程的特点是系统清洗、消毒、灌水、通水、通球试验记录。制冷设备运行调试记录和通风、空调系统调试记录属于通风与空调工程。接地、绝缘电阻测试记录属于建筑电气工程。

 38.建筑给水排水及采暖工程施工质量检测项目中应做排水立管及水平干管的()。

 A、(难)通水试验 B、通球试验 C、满水试验 D、灌水实验 答案:B

 解析:建筑给水排水及采暖工程施工质量检测项目中应做排水立管及水平干管的通球试验。

 39.安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为(),允许偏差为±20m,阀门中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm,室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层()应符合设计要求。保证栓口与水龙带接驳顺利。

 A、1.1m B、1.2m C、1.08m D、1.12m 答案:A 解析:1、消火栓箱的安装应符合下列要求:(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;(2)栓口中心距地面为 1100mm,允许偏差±20mm;(3)消火栓中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差 3mm;2、明装采用 6×M10 镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三...