  1 农配网建设与改造方案设计

  前 前

 言 目前,我国大部分城乡配电网系统均采用 10kV 作为主要的供电电压。由于近年来经济的快速发展,在负荷密度较大的城市中心区已经暴露出供电能力不足、站点和线路走廊资源极为紧张等问题,而且在低负荷的偏远农村地区出现电压降落过大,用户电压质量难以得到保障,供电距离受限等情况,因此,将配电网从 10kV 配电网改造建设的一项重要工作。10kV 电压等级的配电系统改造在国内外已有了广泛的进行,目前国内,国际都对内进行了 10kV 电压等级配电网改造。国内在湖南浏阳,益阳,长沙等各个地方已进行 10kV 配网改造,并且取得了较好的经济效益,在规划设计、运行维护等方面积累了经验;同时改造过后的 10kV 电力设备的生产已经完全可以满足农村电压等级配网建设的需要,使我国 10kV 配电网大规模改造成为可能。

 本文根据该区实际情况提出了10kV配电网升压技术改造的方案和详细改造内容,设计,并进行了优化。

  2 摘 摘

 要 随着我国经济社会的发展,城市和农村的用电量逐渐增大。因此,我国的供电形势不容乐观,难以满足经济社会发展的要求。要想满足经济社会的发展要求,就要建设更为先进的电网,还要对现有的电网进行全面的改造。在电网系统中,10kV 配电网线路具有重要的作用,所以,要加强对其的建设与改造,从而推动电网建设工作的开展。

 我国城市化建设和工业化建设的加快,对配电网的建设产生了影响。而要想提高城市和农村配电网建设的质量,增强安全性和可靠性,就要加强对 10kV 配电网线路的建设和改造。基于此,阐释目前配电网线路建设的现状,并提出改造的措施,以供参考。

 关键词:10kV;配电网线路;建设;改造

  3 目 目

 录 录

 前

 言.................................................................................................................... 1 摘

 要.................................................................................................................... 2 第 1 章农配网建设与改造方案设计.................................................................... 5 1.1 任务描述.................................................................................................. 5 1.2 任务要求.................................................................................................. 5 第 2 章 信息咨询.................................................................................................. 6 2.1 10kV 配电网线路的建设与改造目标 ............................................................ 6 2.2 10kV 配电网线路的建设与改造方法 .................................................... 6 2.3 农配网改造影响因素............................................................................. 7 第 3 章 制定农配网建设与改造方案设计工作计划.......................................... 9 3.1 设计依据.................................................................................................. 9 3.2 本设计依据的国家及行业规范.............................................................. 9 3.3 施工准备.................................................................................................. 9 3.3.1 施工技术资料准备....................................................................... 9 3.3.2 技术交底与培训........................................................................... 9 3.4 材料准备................................................................................................ 10 3.4.1 施工机具准备............................................................................. 10 3.4.2 施工力量配置............................................................................. 11 3.5 施工进度计划........................................................................................ 12 第 4 章 实施农配网建设与改造方案设计工作计划........................................ 13 4.1 工程概述................................................................................................ 13 4.2 编制依据................................................................................................ 13 4.3 技术要求................................................................................................ 13 4.4 施工工序................................................................................................ 14 4.4.1 线路复测..................................................................................... 14 4.4.2 工地运输..................................................................................... 15 4.4.3 主要工序施工方法..................................................................... 15 第 5 章 过程检查与控制.................................................................................... 18

  4 5.1 电杆组立与绝缘子安装........................................................................ 18 5.2 施工注意事项........................................................................................ 19 第 6 章 技术总结................................................................................................ 21 致谢...................................................................................................................... 22 参考文献.............................................................................................................. 23

  5 第 第 1 章农配网建设与改造方案设计 1.1 任务描述 随着经济的快速发展,人们对电力的需求量也在不断增加。

 面对这种发展趋势,还要加强配电网的建设与改造,才能够满足 电力事业的发展需求。而 10kV 配电网线路在电网系统中具有一 定的重要性,所以相关人员还应该加强该种配电网的建设与改造 方法的研究,以便更好的开展电网的建设工作。本文针对于衡阳市洪山庙村农配网改造方案进行设计。

 1.2 任务要求 10kV 电压等级的配电系统改造升级在国外已有了广泛的应用,通过农配网进行改造能够有助于对于电网进行优化,在进行农配网电网改造过程中已经取得了较好的经济效益,在规划设计、运行维护等方面积累了经验;同时改造后的10kV 电力设备的生产已经完全可以满足农村配网建设的需要,使我国进行 10kV配电网大规模建设改造成为可能。

 本文根据该区实际情况提出了 10kV 配电网杆塔选址,挖坑建设,电缆的方案,并进行了优化。

  6 第 第 2 章 信息咨询 2.1 10kV 配电网线路的建设与改造目标 在 10kV 配电网线路的建设与改造工作中,需要确保有限的资金能够应用在重要节点的建设与改造工作中,以免进行配电网的盲目建设。所以,还要明确10kV 配电网线路的建设与改造目标,以确保资金能够得到充分利用。首先,需要以满足用户的用电负荷需求为目的进行 10kV 配电网线路建设与改造,从而提高配电网的供电能力。目前,10kV 架空线路扩建、电缆管沟建设、电缆线路建设等项目都属于配电网线路建设与改造的内容。其次,需要完成老化电网设施更换、10kV 线路绝缘化改造等项目的建设与改造工作,以确保配电网线路的抗灾能力能够得到提高。再者,需要实现主干网架的优化,从而在提高电网供电可靠性的同时,使网络转供能力得到提高。此外,需要加强配电网自动化主站、配变终端等项目改造,从而使配电网的自动化能力得到提高。

 2.2 10kV 配电网线路的建设与改造方法 (1)网架的建设与改造 根据 10kV 配电网线路的建设与改造目标,还要实现线路网架的改造。一方面,可以采取联络线方式完成网架建设,即利用 2 条 10kV 线路和 1 条联络线完成网架建设,从而在降低网架建设成本的同时,使网架建设的安全性和效率得到提高。另一方面,可以采取“手拉手”环网的方式完成网架建设,从而使主线末端能够符合环网供电要求。在环网覆盖空间中,安装单元开关能够根据配电网实际需求完成不同位置电源的切换,从而使配电网的使用效率得到提高。此外,还要完成分段联络断路器的设置,以便使配网故障的影响范围得到降低。如果出现了频繁跳闸状况,还要加强线路检查,以确保线路的安全运行。在施工设计的过程中,还要加强供电半径的控制,从而使供电线路的压力得到降低。针对重要区域,还要做好导线总长度的控制。

 (2)线路的建设与改造 在 10kV 配电网线路的建设与改造工作中,线路建设工作至关重要,将对整个电网的安全运行产生重要影响。在建设线路之前,还要加强与当地居民的沟通,以便完成居民实际用电需求的全面调查。根据居民需求进行合理的施工规范的制

  7 定,则能够使线路施工质量得到保障。在线路改造的过程中,还要从建设发展的角度完成线路存在问题的处理,从而确保线路正常供电。在实现供电区域划分时,还要遵循管理独立、供电独立和区域独立的原则完成区域划分,从而使配网工程质量得到提升。此外,在线路建设与改造的过程中,还要加强停电影响范围的控制,同时加强线路最大负荷的控制管理,继而使实际施工过程中出现故障的概率得到降低。完成建设改造方案的制定后,还要加强施工材料和设备质量的管理,并且做好各施工环节的质量控制。针对隐蔽工程,需要加强工程质量的验收管理。

 (3)配变的选择与改造 针对 10kV 配电网线路,在工程建设与改造过程中需要遵循“密集布点、小容量、短半径”的原则完成变压器的选择。具体来讲,就是需要使用 S13 型以上变压器的选择,以确保选择的变压器具有低损耗的特点。从以往经验可知,相较于不在负荷中心的台区,配变在负荷中心的台区低压线损要低 1%-1.25%。所以在使用变压器进行工程建设与改造时,各分支的接引还要确保三相负室外的杆塔位置的定位带来了极大的难度,在实际定位过程中,应该充分考虑当地的环境,如果出现室内杆塔定位和室内环境不一致的情况,此时应该适当的修改杆塔位置,同时,在实际定位过程中,要对实际的参数和室内的进行比对,还要充分考虑到施工条件的影响和工程造价的影响,只有这样才可以完成整个杆塔的定位过程,为后期的杆塔施工带来便利。

 2.3 农配网改造影响因素 10kV 输电线路在电力系统中发挥着重要的作用,而输电线路路径的选择又是其中一项重要的内容,但是,在实际路径选择过程中,还会受到多方面因素的影响,主要表现在人为监管不到位、设计人员综合素质低等,这些都会直接影响后期施工的顺利进行。主要的影响因素分述如下:

 第一,监管不到位。由于输电线路的路径选择是一个十分复杂的过程,不仅要到现场进行实际考察,同时,还需要人员进行监管,防止出现错误的产生。但是,在很多输电线路设计过程中,由于领导等监管不到位,一些设计人员没有按照规定的要求到现场进行考察,或者只是到部分的现场进行考察,这样就会出现设计的路径在实际施工过程中不适用,导致施工难以正常开展,进而给企业利益带来极大损失。

  8 第二,设计人员综合素质低。设计人员的专业技术水平和职业道德素质直接影响着路径的选择,但是,在实际输电线路设计过程中,还存在一些设计人员综合素质较低的情况,且在实际设计过程中缺乏必须的职业道德素质,导致设计的路径不合理。因此,企业应该定期对设计人员进行专门的技术培训,可以利用计算机多媒体的形式,在完成专业技能培训之后还应该进行专门的技术考核,只有考核达标的工作人员才可以进行实际设计工作,同时还要注意对设计人员进行职业道德素质教育,只有这样才可以提高他们的综合素质,从而提高他们在设计中的职业感、责任心,这样有助于设计出更好的输电线路路径,进而可能降低工程造价,提高企业效益。

  9 第 第 3 章 制定农配网建设与改造方案设计工作计划 3.1 设计依据 (1)《衡阳分区规划》衡阳人民政府 (2)《衡阳“十二五”电力供需保障规划》衡阳供电局 (3)《衡阳电网“十二五”发展规划》衡阳供电局 (4)《衡阳电网“十二五”中压配电网规划》衡阳供电局 3.2 本设计依据的国家及行业规范 (1)湖南省电力公司配网工程通用设计《10kV 配电工程分册》 (2)湖南省电力公司配网工程通用设计《0.4kV,10kV,20kV 电缆线路分册》 (3)湖南省电力公司输变电工程可行性研究标准化设计《10 ( 20 ) kV 配网工程分册》 (4)《湖南省配电网规划设计导则》 3.3 施工准备 3.3.1 施工技术资料准备 A、在开工前,由项目经理部组织人员对本工程沿线情况进行详细调查,认真审查施工图纸和有关技术资料,参加与项目法人组织的图纸会审,对设计意图的了解,提出共同探讨,统一认识。

 B、进行施工现场的实地勘察,对自然条件、沟通状况的了解。砂、石材料取样、化验、估配合比。

 C、根据现场的调查资料,施工图会审纪要,设计资料及规范等,进行施工图的复测与分坑,若有更改,及时与甲方代表沟通,共同确定方案。

 3.3.2 技术交底与培训 A、凡进入本工程的施工人员都必须进行施工技术交底和培训,并经考试合格后方准进入现场作业。

 B、执行项目部施工技术管理制度的规定,建立技术交底责任制,以书面形式进行在各分部、分项工程施工前的准备阶段进行技术交底及培训。

  10 C、常规施工,在每道工序施工前,由项目部总工程师主持,工程部部长负责,技术专责,质量专责,安全专责等主要人员参加,对施工人员进行详细的技术交底工作,并同时进行安全和质量交底。

 D、特殊施工由项目总工程师讲解特殊施工的技术要点及要求,对施工人员进行系统的培训。

 3.4 材料准备 设计图纸交付后按甲供材料及乙购材料分别编制材料表;本工程主材由甲方提供、其它消耗性材料等均由中标的施工单位负责采购、运输、保管。

 3.4.1 施工机具准备 1、土石方及基础工程 序号 机具名称 规格型号 单位 数量 主要技术参数及用途 1 空压机 W1.8-5 台 1 公称排气压力 0.5MPa 2 电焊机 BS1-330 台 2 加工机具 3 碎石机

 台 1

 4 搅拌机 JZR-180 台 1 可拆卸式 5 钢管

 台 若干 基础支模用 6 振捣器 FX-50 台 3 汽油机动力 7 钢筋切断机 GJ-40 台 2

 8 标准钢模板 按各队基础型配 套 5 基础模板 9 橡皮水箱 2m3 台 1 混凝土浇筑用 10 发焊一体机 10000V 台 1 接地焊接用

 2、电杆组立及接地工程 序号 机具名称 规格型号 单位 数量 1 铝合金钢杆 500×500×40 付 3 3 机动铰磨 3T-5T 台 3 4 立杆缆风绳

 套 9 5 葫芦 1-6T 个 10 6 导线放线滑车

 个 30 7 地线放线滑车

 个 20 8 高速转向滑车 105 个 12 9 导线卡线器 240 个 20

  11 10 地线卡线器 185-240 个 8 11 液压机 100T 套 2 12 导引绳

 米 3000 13 液压断线钳

 把 10 14 双钩

 个 20 15 接地锚

 个 26 16 经纬仪 J2 台 3 序号 机具名称 规格型号 单位 数量 3、架线及变配电设备安装 序号 名称 规格 单位 数量 1 吊车 8T 辆 1 2 牵引机 SAQ-75 台 1 3 张力机 SAZ-30 台 1 4 接地滑车 JJL-100 个 3 5 导引绳 φ3 国产编制 米 2000 6 导引绳盘支架 350X880 个 15 7 导线卡器 KQ20-1 个 30 9 液压断线钳 KLQ-45 把 6 10 导线网套连接器 SLW-4 条 30 11 地线网套连接器 SWL-2 副 10 12 抗弯连接器 DHG-24 个 30 13 旋转连接器 SLX-18 个 9 14 二线高空作业平台

 副 10 15 高速转向滑车 GSHG-160 个 9 16 压线滑车 YXHC-20 个 12 17 手扳葫芦 3T-9T 个 90 18 锚线架 80kN 副 120 19 专用软梯 16m 长 副 30 20 木质脚手杆

 根 300 21 压接管保护套管 J500 个 200 22 接地摇表

 台 6 序号 名称 规格 单位 数量 3.4.2 施工力量配置 为确保本工程按期竣工,分 1 个施工队,人员配置如表 3-1 所示:

 表 3-1 施工人员配置表 序号 名

  称 人数 1 项目经理 1 人 2 项目副经理 1 人 3 项目总工 1 人 4 助工、技术员 1 人

  12 5 工程部 1 人 6 供应部 1 人 7 计财部 1 人 8 安质部 1 人 9 综合部 1 人 10 施工队长 1 人 11 专业技工 3 人 12 送电线路技工 3 人 13 普工 10 人 14 合同工 10 人 3.5 施工进度计划 首先,进行线路复测分坑,然后再到拉线坑开挖,挖好坑之后进行立杆,让后进行导线架设,前面的布置完成后最后再进行变压器安装线路调试。

  13

 第 第 4 章 实施农配网建设与改造方案设计工作计划 4.1 工程概述 本工程位于国道 318 线衡阳洪山庙村。该工程新建 10KV 线路 1.36KM;0.4/0.22KV 线路 1.13KM;电缆 0.1KM。新组立电杆 27 基(其中¢230*18M 电杆5 基;¢230*12M 电杆 1 基;¢190*18M 电杆 13 基;□250*18M 方杆 5 基;利旧迁移电杆 3 基)。安装配电变压器 2 台,(S11-315/KVA 变压器 1 台;利旧迁移S9-250/KVA 变压器 1 台)。该 10KV 线路采用 JKLGYJ-95/10 10KV 架空绝缘线;0.4/0.220KV 线路采用 JKLGYJ-150/25 1KV 架空绝缘线和 VLV-1KV-4*185 电缆架设。

 工程中,拆除原 10KV 线路 0.5KM;0.4/0.220KV 线路 0.9KM,电杆 3 基,变压器 1 台。

 4.2 编制依据 (1)《衡阳分区规划》衡阳人民政府 (2)《衡阳“十二五”电力供需保障规划》衡阳供电局 (3)《衡阳电网“十二五”发展规划》衡阳供电局 (4)《衡阳电网“十二五”中压配电网规划》衡阳供电局 (5)衡阳洪山庙村农配网改造方案 (6)衡阳洪山庙村现场勘查 4.3 技术要求 ⑴认真执行《电力建设工程施工技术管理制度》及国家有关规程、规范、技术标准、施工工艺导则以及建设单位根据工程实际情况制定的有关补充技术要求,严格按照公司企业标准和有关质量体系文件,编制各项施工技术资料。

 ⑵认真进行施工图会审,正确理解设计意图。对所有施工图和施工资料必须经项目总工审核签发,不得随意修改,如确需修改,应按程序办理变更手续。

 ⑶工程开工前,由项目总工组织技术、质管、安全等人员进行现场详细调查,根据施工招标书及项目施工管理规划纲要,编制详细的《施工组织设计》、《质

  14 量计划》和《安全计划》,经公司总工程师审批后,呈报建设单位和监理工程师认可。

 ⑷分部分项工程开工前,编制好施工技术措施、特殊施工方案和施工补充作业指导书,并经审批实施于工程中。

 4.4 施工工序 4.4.1 线路复测 线路复测由项目部组织各队技术人员、测量人员等,利用 GPS 全球定位系统对全线进行详细复测,确保线路定线及塔位断面的准确性,如表 4-1 所示。

 表 4-1 施工线路复测方法 序号 施工项目 施工方法 主要施 工机械 1 直线方向 两点间定线法,倒镜反向延伸法、延长直线法等。

 J6 经纬仪 2 转角角度 采用测回法或方向法进行测量。

 J6 经纬仪 3 水平距离 采用经纬仪视距法测量,跨越档采用 GPS 定位系统进行复检。

 GPS 定位系统 4 高程 采用三角高程测量的方法进行高程测量和计算。

 GPS 定位系统 5 不通视情况下的复测 采用等腰三角形法、矩形法、任意辅助桩法进行复测。特殊情况下根据设计提供的塔位中心桩坐标,采用 GPS 定位系统进行坐标复核。

 GPS 定位系统 6 交叉跨越物 采用经纬仪综合测量的方法进行复测。

 J6 经纬仪 7 地形凸起点高程 用经纬仪和塔尺按三角高程测量的方法进行综合测量。

 J6 经纬仪 8 危险点及风偏 用经纬仪和塔尺按三角高程测量的方法进行综合测量。

 J6 经纬仪 线路复测必须执行国家《工程测量规范》现行标准的有关规定,测量中要进行往返观测或多次复测进行相互校核,以免出错。误差必须满足验收规范的标准要求。

 线路复测中,对线路直线方向、耐张杆转角度数、相邻杆的高差、档中被跨越物的标高、地面危险点的标高进行重点复核,同时还应对对地(含风偏)距离、对潜在的危险跨越物的距离、对运行通道中成片树林距离(含风偏和倒树距离)应满足少伐或不砍伐的原则,发现问题应及时通知项目部联系设计进行处理。

  15 4.4.2 工地运输 材料运输由项目部统一组织,从材料采集地运至沿线路各杆位大车可到达的最近的地点堆放,或运至各施工队选择的材料集散地点,材料的堆放必须采用彩条布进行下铺上盖的措施。材料的现场倒运由各施工队利用施工队配备的小型运输车辆和当地雇佣的小型运输设备或板车进行二次倒运。

 砼杆由项目器材部组织车辆或外委车辆,从砼杆供货厂家分阶段运输至项目中心材料站或材料分站,由施工队配备的小型运输车辆分基领用和运输。附件等材料由施工队运输队负责运输至各杆位就近点。

 4.4.3 主要工序施工方法 1.基础开挖 (1)杆塔基础坑开挖前,项目部会组织测量人员对开挖地点及基坑大小进行复测,核准后再行开挖。

 (2)严格按照施工图纸要求进行基坑开挖及基础制作。

 (3)由于基础处于水田居多,基坑开挖时做好排水防护工作,并在保证安全的条件下放小坡,严防基坑塌方,做好人身防护。

 (4)杆塔基础施工时应做预偏工作,预偏值为:基础根开×8‰。

 (5)人工开挖基坑时,坑壁宜留有适当坡度,坡度的大小应视土质特性、地下水位和挖掘深度等确定,预留坡度参照表如下:

 表 4-2 预留坡度参照表 土质类别 砂土、砾土、淤泥 砂质黏土 黏土、黄土 硬黏土 坡度(深:宽)

 1:0.75 1:0.5 1:0.3 1:0.15 (6)杆塔基础坑深允许偏差为+100~—50mm,坑底应平整。同基基础坑在允许偏差范围内按最深基坑操平。

 2.杆塔组立 (1)水泥杆施工基面一般以低腿地面中心桩为标高,如在没使用高低腿设计情况下两腿基面高差超过 1 米时,应及时通知设计单位。

 (2)水泥杆底盘埋深从底盘面的中心点算起,拉线盘埋深从拉线环处的盘面算起,拉线盘采用斜放式。

  16 (3)杆塔搬运按照工地现场环境,只有采取人力抬运、胶轮车运输,少量路段可采用小型汽车运输。人力抬运时须注意人身安全与材料安全。

 (4)注意杆塔装卸时采用平吊与支吊安全方式。运输时注意杆塔减震保护方式。人力抬运时,须注意各承力均衡受力。

 (5)立杆前为减轻登杆作业量,须提前组装好横担,横担应装于负荷侧,多层横担以顶层为标准装在同侧。按标准安装好螺栓,垂直方向螺栓全都由下向上穿,水平沿线路方向螺栓统一由电源侧穿向负荷侧,水平横线路方向螺栓应面向负荷侧由左向右穿。按要求连接好铁件金具。铁件金具表面脱锌处应涂灰铅油防锈。

 (6)电杆起立可采用挖掘机辅助立杆、绞车立杆和倒落式立杆,依现场情况而定。无论何种方式立杆,都要做足安全防范措施,并做好人身防护,现场应设置安全监督员,注意协调,紧密配合。

 (7)电杆起立后,要采取杆基加固措施,目的是增强电杆抗侧向风吹力、抗拉线不平衡力、抗沉降的能力。设置杆基加固措施的方法有:电杆起立后,适当回填土石夯实,安装杆底处卡盘。装好卡盘后,继续回填土石夯实。按照现场环境,应适当加固混凝土填充基坑。

 (8)铁塔组立时严格按照图纸进行。注意铁塔的安装正确性。高处作业应严格依照安规进行,注意人身安全。

 3.导线架设及跨越 1)导线架设 (1)架线作业前,先设置拉线,一般顺序是挖拉线坑、埋设拉线盘,并将备好的拉线上把和下把及拉线绝缘子等部件进行安装操作。

 (2)拉线坑与电杆的位置由电杆杆型及拉线要求确定,形式较多,可依现场确定。拉线坑坑内应与拉线方向垂直,拉线斜槽从地面拉线桩处斜向下挖至坑底,斜槽应挖得较狭窄,拉线与拉线底把应尽量安装得与拉线盘上表面垂直。安装完拉线盘后,将土回填,分层夯实。

 (3)架线施工前做好准备工作,清除线路经过的障碍物,以免损伤导线。线路经过积水地带时,应填充干草捆等,避免架空线沾水。组织架线施工人员进行架线作业培训,学习技术规程、安规。在立好的杆塔横担上放线滑轮,并在滑

  17 轮上穿好牵引导线的麻绳,麻绳的两端均置于杆底处并用活络节头系于杆上,以免滑脱。

 (4)线路跨越河流、池塘、其他线路时,应在被跨越物两端处搭设跨越架。跨越架的架型结构有方塔形、门形等多种,具体形式及尺寸根据现场情况而定。为增加跨越架的牢固程度,可增设拉线。跨越架与被跨越物的最小允许距离按照技术规程架设。

 (5)放线挂线作业时,应当注意:导线放挂应按顺序进行,注意不要纠缠错位。放挂线时,线盘处应留有专人看护,认真检查导线质量及线盘运转情况,若发现问题,应及时通知负责人,制动停放,作出处理。放线要匀速进行,防止导线硬弯或打小卷。避免导线磨刮损伤。

 (6)在拉线行进过程中,若遇阻力增大时,不可强行拉动,应立即停拉,及时检查。

 (7)导线经过跨越架时,应在跨越架上装上挂线滑轮,使导线穿行于挂线滑轮槽中前行,或在跨越架顶杆上用细麻绳扎绑麻布块,以免导线受机械损伤。

 (8)导线经挂线上杆塔后,紧接着是紧线作业,紧线作业应按耐张段一段一段地分段进行。紧线时注意导线弧垂严格按照设计施工图纸确定驰度。弧垂应进行复测并调整。

 (9)架空线路完工后,应逐杆逐塔逐档检查立杆质量、横担和绝缘子及抱箍的螺母紧固程度、导线间的接续质量、导线在绝缘子上的绑扎情况、导线弧垂、导线与附近树木、建筑物及被跨越线路的距离是否符合设计及规范要求。并检查架空线的绝缘电阻。

 2)导线跨越 根据现场实际情况,进行分析。结合现有条件进行全施工段的跨越工作。

  18 第 第5 章 过程检查与控制

 5.1 电杆组立与绝缘子安装 电杆顶端应封堵良好。当设计无要求时,下端可不封堵。钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,且应符合规;应由经过焊接专业培训并经考试合格的焊工操作。焊完后的电杆经自检合格后,在上部钢圈处打上焊工的代号钢印。

 1)、 当电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:

 A、直线杆的横向位移不应大于 50mm。

 B、直线杆的倾斜,35kV 架空电力线路不应大于杆长的 3‰;10kV 及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。

 C、转角杆的横向位移不应大于 50mm。

 D、转角杆应向外角预偏、紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。

 E、 终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力侧倾斜。

 2)、 以螺栓连接的构件应符合下列规定:

 A、螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。

 B、螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可与螺母相平。

 C、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过 2 个。

 3)、 螺栓的穿入方向应符合下列规定:

 A、对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。

 B、对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。

 C、 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90°转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

 D、 横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

 一)、横担端部上下歪斜不应大于 20mm。

 二)、横担端部左右扭斜不应大于 20mm。

  19 三)、双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的 5/1000;左右扭斜不应大于横担总长度的 1/100。

 四)、全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。

 4)、 绝缘子安装应符合下列规定:

 A、安装应牢固,连接可靠,防止积水。

 B、安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。

 C、悬式绝缘子安装,尚应符合下列规定:

 (1)与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。

 (2)耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入。

 (3)悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向受电侧穿入。两边线应由内向外,中线应由左向右穿入。

 (4)、绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于 50mm。

 5.2 施工注意事项 1)工程主管负责组织工作负责人、外协配合单位负责人熟悉施工图,进行详 细的图纸交底及现场施工交底,交代电缆施工技术要点、电缆敷设施工要求、文明施工、安全施工等注意事项; 2)工作负责人负责组织全体施工人员熟悉施工图,进行详细的现场施工交底,并交代清楚施工中的重点、难点、危险点。

 3)外协配合单位负责人负责组织一支由电缆敷设熟练工组成的电缆敷设队伍,进行详细的现场施工交底,并交代清楚施工中需要做好的各项措施; 4)贯彻“预防为主”的方针,严格执行质量自检、互检、专检制度,掌握本工程的质量情况,经常组织质量工作会议,对施工中的通病,对己出现或潜在的不合格品采取纠正和预防措施。

 5)在施工中严格按图施工,如需要变更以设计变更联系单或技术联系单为准。

 6)本工程使用的设备、材料必须符合设计要求,应有出厂合格证,材料代用应有设计变更技术联系单。

  20 7)做好工程资料的管理,工程资料要求及时收集、登记、保管,工程资料包括所有与工程相关的文件、图纸、联系单、会议纪要、施工记录等。

 8)积极配合并接受监理工程师按规定对工程进行的质量监督工作,认真听取意见并及时整改 9)整个施工过程必须严格执行施工作业票、工作票制度; 10)电缆中间接头均要求涂 3M 防水涂料。

  21 第 第 6 章 技术总结 在进行 10kV 农电网升级和改造的过程中,对各个阶段进行有效的标准化建设可以使工程的效率提高,减少安全问题。随着我国建设新农村的步伐进一步加快,对农村用电问题也越来越重视,电力部门严格按照国家规定的标准建设农电网推动当地的经济发展。在发展的过程中不断对标准化建设进行改善,更加符合我国各个地区的环境,进一步促进未来我国电力的发展。在经济全球化的影响下可以与国外发达国家进行友好交流,学习先进的技术与经验并结合我国的实际情况,提高农电网发展的空间

  22 致谢 从不了解写论文过程到顺利完成本论文的过程中,在这个过程中收获来很多。虽然在进行写作论文的过程中遇到了很多的问题,在老师细心的指导下和同学的帮助下最终完成了论文写作的任务。开始对于论文的构思不够了解,通过在知网上进行查阅大量的资料并且对于这些资料的数据进行总结和分析,使我对于该论文的具体的写作的构思有所了解。

 首先是对于我的论文指导老师感谢,在论文写作的过程中给予了我很大的帮助,没有她对我进行不厌其烦的指导和帮助,我就不可能那么顺利的完成论文的写作。在这里由衷的感谢感谢我的指导老师。

 其次是对同学和室友的感谢,谢谢你们陪我共同度过了美好的三年大学生活。在这三年里很感谢我的室友对我的宽容和照顾,在我需要你们时,你们总能陪伴在我身边安慰我,想各种办法逗我开心。很感谢你们让我感觉宿舍是一个温暖的家。

 同时在完成论文写作过程的这个过程中我将理论知识融入到现实的实践中去,并且有了一定的成就感,让我鼓起勇气走向社会将自己学会的知识能够学以致用。但是由于时间的原因,论文本身还有一定的研究的不足,需要我以后进一步完善。最后我感谢我的母校对我的培养。

  23 参考文献 [1]杨剑,鞠均,钱福友,严斌.农配网项目绩效审计评价研究[J].工程经济,2018,28(11):10-15. [2]欧佳平.农配网改造工程中的问题及改进对策[J].中国新技术新产品,2018(20):58-59. [3]徐剑.农配网工程精益管理关键技术的研究[J].中国电力企业管理,2018(29):62-64. [4]孙淑荣.如何加强农配网工程的前期管理探讨[J].科技风,2018(27):219. [5]宋璞,宋叶琳.农配网工程施工现场勘察及作业过程安全管控[J].安徽电力,2018,35(02):26-28. [6]曹波.基于新时期农配网工程建设管理要点分析[J].通讯世界,2018(05):215-216. [7]徐宁,孙旻,曾伟,周谦.农配网故障隔离系统设计及应用[J].电测与仪表,2018,55(04):107-112. [8]徐剑.农配网建设改造工程协同管理创新理念与实践应用[J].企业管理,2017(S2):192-193. [9]刘杰.打造农配网标准化建设的“样板间”[J].大众用电,2017,32(12):32-33. [10]禹涛.新时期农配网工程建设管理要点分析[J].科技创新导报,2017,14(31):195-196. [11] 黄 新 佳 . 新 时 期 农 配 网 工 程 建 设 管 理 要 点 分 析 [J]. 江 西 建 材 ,2017(13):258+263. [12] 李 鑫 源 . 新 时 期 乡 村 智 能 农 配 网 工 程 建 设 研 究 [J]. 乡 村 科 技 ,2017(05):92-93. [13]张建国.加强农配网工程前期准备管理[J].农电管理,2017(02):45-46.

相关热词搜索:方案设计 改造 建设

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2