当前位置:首页 > 范文大全 > 工作总结 > 正文
 

二十层商业住宅楼电气安装施工组织设计

发布时间:2024-04-25 21:11:12 影响了:

 电气安装施工组织设计(方案)

  编制:

 审核:

 审批:

  目录

 1、工程概况

 2、施工准备工作计划

 3、施工主要方法及相应管理、技术、组织措施

 4、施工进度计划

  5、各项资源需要量计划(包括劳动力、材料、机具需要量计划)

  6、施工总平面

 7、主要质量、安全措施

 8、健康、安全与文明施工管理体系保证措施

 金龙小区住宅楼电气安装施工组织设计 1.工程概况 工程名称 金龙小区住宅楼 建设单位

 设计单位

 监理单位

 施工单位

 工程地址

  本工程为金龙小区住宅楼,主楼为 20XX 裙房为 1-3 层商铺和办公。顶层为机房及水箱间,建筑面积约 28000 平方米。工作内容为照明、动力、消防弱电、综合布线及照明、动力管内穿线,照明器具、配电箱安装,电缆桥架安装及电缆敷设,接地装置、避雷网安装等电位联结。

 2 、编制依据及原则

 2.1.施工图纸: 由建设单位(业主方)提供的电气装置安装工程图纸(图纸编号:) 2.2. 中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: 《等电位连接安装》02D501-2 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603 《智能家居控制系统设计施工图集》03X602

 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-20XX 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-20XX 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-20XX 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-92 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-20XX 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-20XX 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-20XX

 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-20XX 《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 2.3.主要图集 05J 系列标准图集(05D01~15) 2.4.主要法规 中华人明共和国建筑法 中华人明共和国环境保护法 中华人明共和国安全生产法 2.5.施工合同,图纸会审纪要

 2.6.

 编制原则

  本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和相关文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,编制详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据,并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。

  我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。

 组织有关人员认真学习图纸,并进行规范、工艺、标准培训及分项工程技术交底工作。

 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施 3.1.专业安装队质量保证体系组织结构图 队

 长

 祝瑞普

  水暖技术负责人

 电气技术负责人

 电气工长 安质员

 水暖工长 材料员

  3.2.主要施工方法 3.2.1 电气配管细部做法: 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。电线管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管外径的 10%,弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的 10 倍;当线路明配时,弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的 4 倍。

 管路无弯曲,长度每超过 30m 时设一过路盒;有一个弯曲,长度每超过 20XX 设一过路盒;有两个弯曲,长度每超过 15m 时设一过路盒;有三个弯曲,长度每超过 8m 时设一过路盒。

 板内线盒采用 86HS60 接线盒,墙内采用 86HS70 接线盒。

 钢管敷设:钢管的内壁、外壁均应作防腐处理。当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两道沥青。钢管采用套袖连接时,套管长度宜为管外径的 1.5~3 倍,管与管的对口处应位于套管的中心,套管焊接应牢固严密。暗配的焊接钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁 3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母 2~3扣。

 阻燃PVC管敷设:所有要求采用PVC管的部分均采用重型UPVC

 管。PVC 管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。直埋在地下或楼板内的 PVC 管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施;直埋于现浇混凝土内的 PVC 管,在浇捣混凝土时,应采取防止 PVC 管发生机械损伤的措施。PVC 管在砖砌墙体上剔槽敷设时,应采取强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不小于 12mm。明配 PVC 管应排列整齐,固定点间距均匀,关卡间最大距离应符合下表规定,关卡与终端,转弯中点,电气器具或盒(箱)边缘的距离为 150~500mm。

 敷 设 方 式 管

 内

 径 20XX 下 25~40 50 及以上 吊架、支架或沿墙敷设 1.0 1.5 2.0 3.2.2 管内穿线及导线连接细部做法: a.在穿线前应清扫马路,将管内的积水和杂物清除干净,在管端戴好护帽护堵方可进行穿线。

 b.穿线前要检查导线是否合格,穿在管内的导线额定电压要满足设计要求和规范规定,穿入管内的导线不能有接头和扭结,其接头应在接线盒内或照明器具内连接。不同回路、不同电压的导线不得穿在一根管内,穿在管内导线的总截面不应超过管内截面的 40%。不在箱内的垂直管口在穿入导线后应作密封处理。穿线完后要做绝缘电阻测试并做好记录,导线的绝缘电阻应大于 0.5 兆欧。

  c.导线连接:在剥开绝缘层时,首先不应损坏导线的线芯,铜导线连接小截面的采用铜导线压接帽,铜导线截面在 16mm 2

 以上的导线,应采用压接端子压接后再与器具连接。

 3.2.3 配电箱安装细部做法: a. 配电箱的引入管孔,不准用电焊开孔,应用开孔器开孔,要求一根管子一个孔,不得开大孔。

 b. 配电箱暗装在墙内时,贴墙部分应作防腐处理,四周用水泥砂浆填嵌密实,并低于抹灰角 15mm 抹平,箱面与墙面的接触要平整。

 c. 中性线和保护线均应有专门汇流排,不应将中性线和保护线一束一个头绞接在一起。铁制配电箱的外壳必须有接地线做保护。

 d. 配电箱安装位置正确,部件齐全,暗式配电箱盖应紧贴墙面,水平度和垂直度的要求按规范和标准执行,箱内接线排列整齐,闸具等固定牢靠,箱内外清洁,箱盖开闭灵活,箱体油漆完整不污染。

 3.2.4 照明器具、开关、插座安装细部做法:

  安装链式灯具时,软线两端导线应涮锡后再与灯具和吊线盒的端子连接;导线的接头不可露,应在盒内或器具内连接。成排灯具偏差不得超过 5mm。座灯头螺口接零线,弹片接相线。

 开关、插座安装前,首先清扫盒内遗留杂物,检查管口护帽是否齐全。开关应切断相线,安装高度应符合设计要求,开关距门边尺寸按规范规定执行。

 安装单相二孔插座时(面对插座),应左极为零线右极为相线;单相三孔插座应是“左零右相地在上”。对立装的单相二孔插座的接线

 顺序应是“上相下零”。

 3.2.5 电缆桥架和桥架内电缆敷设:

 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠,且必须符合下列规定: a.金属电缆桥架、及其支架全长应不小于 2 处与接地或接零干线相连接; b.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm 2 ; c.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 d.电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m(400mm以下采用φ10镀锌通丝杆作吊杆,30*30*3 角钢作横担,2m 设一处;400~600mm 采用40*40*4 角钢作门型架,1.7m 设一处;600mm 以上采用 50*50*5 角钢作门型架,1.7m 设一处;垂直安装的支架间距不大于 2m,且距板底和板顶不大于 500mm 各设一处支架(支架均按桥架规格采用 30、40、50 角钢制作,具体情形同水平部分)。

 e. 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

 f.大于45 o 倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;电缆出入电缆圆钢理;电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每 5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表的规定:

  电缆种类 固定点的间距(mm) 电力电缆 全塑型 1000 除全塑型外的电缆 1500 控制电缆 1000 H.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

 3.2.6 避雷网安装细部做法:镀锌质量良好的圆钢安装前要调直,然后再安装,搭接连接时,应注意搭接长度、焊缝和焊口处防腐处理的质量(搭接长度应不小于其圆钢直径的 6 倍,双面焊,焊接点刷两道防腐漆)。圆钢煨弯不应过死,其弯曲半径不小于 50mm。避雷网通过变形缝时,应做补偿处理。

 4.施工进度计划 施工进度计划横道图及人员出勤峰值表附后 5.各项资源需要量计划(包括劳动力、材料、机具需用量计划) 5.1.劳力配置

 本工程设电工 20XX 可根据实际情况增加或减少人员,原则上不影响工程质量,工期,确保工程的顺利进行。

 施工进度计划横道图及人员出勤峰值表附后。

 5.2.机械配置

 21KVA 电焊机

  2 台

 三相切割机

  1 台

 台转

  1 台

  数字式万用表

  1 台

 兆欧表

  1 台

 接地电阻测试仪

  1 台 5.3.主要材料需用量

 配电柜、箱

  233 台

 铜芯电线

  139390 米

 接地母线、避雷网

  1800 米

 灯具、开关、插座

  7234 套

 电缆桥架

  450 米

 电力电缆

  2300 米 6.施工总平面 7.主要质量、安全、环保措施 7.1.质量保证措施 质量目标:100%合格工程

  现场管理实行班组自检,队长、质检员、专业工长专检,上下道工序交接检,“三检制度”。三检合格后,向监理报验。材料进场由材料员、质检员、专业技术负责人同时检验后向监理报检,经同意后方可投入到工程中使用。

 工程产品不合格的要进行返工或返修处理,处理完后还要经过“三检制度”再报验监理验收。最终合格后才可进入下道工序。材料不合格的要马上退出现场或标识处理,绝不可混入工程中使用。

 7.2.安全保证措施

  专业安装队安全保证体系组织结构图

 队

 长

 祝瑞普

  安全注意事项: a.刨沟、打眼时,锤把必须结实,不能松动,凿子无飞刺,打望天眼时,需戴好防护眼镜,在上方打孔眼,下面不得有人作业。

 b.扫管穿线时要防止钢丝的弹力勾眼,不应用力过猛,以免伤手。

 c.使用人字梯必须牢固,距梯脚 400~600mm 处要设拉绳,不准站在梯子最上一层作业,梯蹬上禁止放工具、材料。

 d.使用焊锡锅,不能将冷勺或水侵入锅内,飞溅伤人。

 e.安装配电箱、盘面和器具时,应防止倾倒和坠落伤人。

 f.照明器具送电试亮前,要通知现场有关人员,非电气工作人员禁止专职安全员

 电气技术负责人

 水暖技术负责人

 水暖工长

 电气工长

 乱动电气器具。

 7.3.环保措施(参照土建施工方案)

 所有原材料进场时要检查合格证或检测报告,必须符合国家规定,并报专业监理工程师验收合格后方可使用。工程报验按检验批次和隐蔽批次报请专业监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工,最后汇总分项和分部工程验收表报请专业监理工程师和总监,随同土建等其他专业一起进行竣工验收。

 检验批的划分:电气导管检验批暗配部分应按隐蔽部分划分,明配部分可按层次和单位划分;接地装置可按隐蔽部位划分;防雷引线敷设可按均压环划分;导线敷设及接线、绝缘电阻测试、配电箱安装、灯具、开关、插座安装等可按层次和单元划分;电缆桥架和电缆敷设可按部位和系统划分。

 按节能验收规范,导线和电缆需作节能检测试验,同一厂家各种规格的 10%,但不少于两种规格。本工程电线和电缆进场后随机抽取两种导线各 5m,两种电缆各 1.2m,有监理见证,建设单位送质检部门检验。

 8 健康、安全与文明施工管理体系保证措施 8.1 入场前,组织进场人员进行安全教育培训,牢固树立起每个作业人员的安全观念,做到警钟长鸣。

 8.2 施工中严格执行国家安全用电操作规程。施工用电应使用漏电保护开关,特别是经常触摸的小型用电设备应使用漏电保护开关。

 8.3 高空作业严格执行高空作业安全技术要求,必须做到以下几点:

 8.3.1 梯子有专人扶稳,不能同时上两人。

 8.3.2 施工人员进入现场必须穿好劳保用品,戴好安全帽;100%系好合格的安全带。

 8.3.3 脚手架上的跳板两端应固定牢固,由安全员确认后方可使用。

 8.3.4 严禁酒后上岗,严禁酒后进入施工区域,禁止与施工无关的人员进入现场,禁止工人窜岗和互相打闹。

 8.5 班组设立专职安全员,针对当天实际施工内容,做好施工前安全讲话,并做好记录。

 8.6 每月做定期安全大检查,每天进行随工安全检查,发现安全隐患应及时消除。

 8.7 做好文明施工,施工垃圾(电缆皮、废旧钢材等)应统一堆放,由项目部进行统一处理。

 8.8 遵守业主、监理及项目部的 HSE 管理规章制度

 8.9 施放电缆,听从统一指挥,拐弯处人员应站在电缆拐弯外侧。

 8.10 盘柜及变压器就位,统一指挥,设专人监护,避免压脚夹手。

 8.11 与土建及其他专业交叉作业时,作好安全隔离措施。如在预留的孔洞下方施工时,用竹跳排或木板将孔洞档好,避免重物坠落伤人。

 8.12 试验时相关设备要作好可靠接地,试验前后要对设备进行充分的放电,确认调压器必须在零位,电源开关在断开位置,确保试验时及试验后工作人员的安全。

 8.13 在进行高压电气试验时应设红色警戒线并挂警戒牌,禁止无关人员进入试验区域,并设有巡视人员,试验中巡视人员要仔细检查,

 做到声音、颜色、气味多方位观察,如有任何异常反应,则立即报告主操作手,视具体情况停止试验立即检查原因,并进行处理后,重新进行。

 8.14 在配电室、变压器室等室内进行电焊、火焊时应保证良好的通风条件,避免有害气体的伤害。

相关热词搜索:二十 住宅楼 施工组织设计

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2