当前位置:首页 > 范文大全 > 面试技巧 > 正文
 

施工现场防火技术方案

发布时间:2024-04-26 00:42:58 影响了:

 施工现场防火技术方案

 为确保本项目工程安全生产,文明施工,顺利完成施工任务。依据《中华人民共和国消防条例》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》及其实施细则和天津市消防管理有关规定,结合本项目工程施工现场实际情况,依照“预防为主,防消结合”的消防工作方针,遵循“以人为本、因地制宜、立足自救”的原则,制定本项目工程施工现场防火技术方案。

 一、工程概况:

 工程名称:南京金融城 10 号楼室内装饰一标段工程

 地址:南京市建邺区雨润大街与江东中路交汇口

 结构类型:框架和剪力墙结构

 计划工期:6 个月

 施工面积:20000m 2

  层数:1-9 层,11-18 层。

 标准层高:4.2m 二、消防部署:

 1 1 、组织管理:

 1.本项目工程开工时,应成立以常红项目经理为首的“施工现场消防、防火领导小组”及“施工现场义务消防队”,做好项目工程消防安全工作的保障; 2.编制施工现场消防安全管理制度,依照管理制度要求落实现场消防安全管理工作;具体落实到各相关责任人; 3.建立健全的施工现场消防安全责任制,并落实检查责任制执行情况,采取消防工作考评及奖罚办法; 4.依照相关规定《施工组织设计方案》和消防平面布置图等,进行现场消防设备、设施的设置,并做好通水,通电试验,检查通水效果是否满足规定要求; 5.组织现场施工人员按期进行消防安全教育和培训,对施工现场工人进行消防安全技术交底; 6.编制施工现场灭火及应急疏散预案,并组织施工现场灭火和应急疏散演练; 7.建立施工现场消防设备、设施、器材的台帐及验收记录;

 8.经常性组织施工现场消防安全检查(含安全巡查、定期检查、专项检查、季节性检查、),并对消防安全隐患问题出具整改通知单,实行“三定一落实”的措施对消防安全隐患问题的进行整改,并对消防安全隐患整改情况进行复查。

 2 2 、现场策划:

 1.本项目工程位于南京市建邺区雨润大街与江东中路交汇口。为保证施工现场消防通道畅通,在施工现场临街设置一个出入口,场内有一条 4.5m 的消防通道,供消防车行走,紧邻办公区留有一条通往生活区的消防通道。

 2.生产区:设置消防储水池,设一台消防用水加压泵,立管 ø60 镀锌立管,每个楼层设置消防栓,配置消防水带。

 3.生活区:设置“MFZ/ABC”型干粉灭火器为主,设置 4m 的消防通道,留置一个ø100 镀锌水管消防栓,配置消防水带。

 4.仓库区:设置“MFZ/ABC”型干粉灭火器为主。

 5.应急疏散设施:生产区应急疏散主要依靠主体结构的楼梯,底层设置一条应急疏散通话并有明显的安全通道标识,一旦发生险情,可依照安全警示标志牌方向疏散。

 三、施工现场重大火灾危险源辨识

 施工现场重大火灾危险源根据施工现场实际情况而定,为了能更好的保证施工现场消防安全,把施工现场火灾危险源主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。

 1 1 、生产区

 1.楼层中电焊机使用时,梁板、柱墙钢筋焊接及电渣焊所造成的焊花和落渣; 2.配电房内的总配电箱及电缆; 3.模板堆场及作业区园盘锯台及余料堆场; 4.施工现场附近有广播电台,导致塔吊吊物时,钢丝绳碰撞摩擦会因静电产生火花。

 5.作业人员违章使用明火和吸烟等 6.施工过程中临时拉设电源线、电动工具、夜间照明器材等 2 2 、生活区:无

 3 3 、仓库区:

 1.易燃物品各种润滑油,油漆等堆放。

 2.各电线、电缆工具及材料堆放。

 四、 施工现场防火技术措施

 ( ( 一) ) 、生产区防火技术措施:

 1 1 、施工现场防火技术措施

 1.编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求; 2.施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域; 3.施工现场夜间要有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻; 4.施工作业期间需搭设临时建筑物,必须经本公司技术负责人批准,施工结束应及时拆除;但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃性物品; 5.施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用; 6.在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,应敷设好室外消防水管和消防栓; 7.焊、割作业点与氧气瓶乙炔瓶等危险物品的距离不得少于 10m,与易燃易爆物品的距离不得小于 30m。如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施; 8.施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾; 2 2 、 主体结构施工时防火技术措施:

 1.电焊线接头要紧固,焊线绝缘要良好,与脚手架或易燃物接触时要采取保护措施,防止漏电打火。照明和动力用电缆应按规定架设; 2.楼层建筑应设立防火警示标志,在各层通道口放置干粉灭火器,楼层内不得堆放可燃物。

 3 3 、装修施工时防火技术措施:

 1.易燃材料较多,对所用电气及电线要严加管理,预防短路起火; 2.在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上之前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善的防火措施后,方可施工; 3.在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。

 4.涂喷漆作业时,浸有涂料稀释剂的破布、棉纱、手套和工作服等应及时清除,防

 止堆放生热自燃。

 4 4 、木工( 模板 )作业( 堆)场防火技术措施

 1.木工作业区域必须采用阻燃材料搭设,电气设备应密封或采用防爆型,防止电线短路,用电设备过载运行; 2.木料(模板)堆场严禁吸烟;木料(模板)堆场严禁动用明火; 3.木料(模板)堆场、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品; 4.夜间作业不得使用碘钨灯照明; 5.下班前必须将木屑、零星木块等清除干净;下班时必须切断电源。

 6.木料(模板)堆场必须配备足够消防灭火器材。

 5 5 、焊、割施工作业防火技术措施

 1.焊工必须持证上岗,无特种作业安全操作证得人员,不准进行焊、割作业。

 2.凡属一二三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续不准进行焊、割作业。

 3.焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割作业 4.焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊割作业。

 5.各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险之前,不准进行焊割作业。

 6.用可燃材料做保温层,冷却层,隔音,隔热设备的部位,或火星能飞溅的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前不准焊割作业。

 7.有压力或密闭的管道、容器。不准焊、割作业。

 8.焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割作业。

 9.附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割作业。

 10.与外单位相连的部位在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割作业。

 11.施工现场中焊、割作业需要动用火种,存在事故隐患时应严密注意,现场要有足够的防火设施。

 12.焊、割作业机棚要有专人管理,焊割作业区与气瓶距离,与易燃易爆物品距离,乙炔发生器与氧气瓶距离都应大于安全规定距离,焊割设备上的安全附件要保证完整有效;

 13.施工现场要电焊、气焊等明火作业,必须取得动火手续才能进行动作作业,并有专人跟踪管理、监护; 14.施焊时,施焊人员要自带一个手提式灭火器,在发现有燃烧火苗时,及时将其扑灭,防止漫延造成火灾危险; 15.施焊时,要将施焊下方的模板及外架周边等用水淋湿,或在其下方放一块铁皮或湿麻包将焊花接住,并及时用水将其淋灭,防止火花四溅造成隐患; 16.每次动火作业完成后,都要用水将其周围淋湿,并仔细检查有无火苗,及时将其消灭,在确保无火灾隐患后方可离去。

 6 6 、施工现场电气设施防火技术措施

 1.施工现场的一切电气线路、设备必须由持有上岗操作证的电工安装、维修,并严格执行中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 规定。

 2.电线绝缘层老化、破损要及时更换。严禁在外脚手架上架设电线(JGJ46-2005第 7.1.2 条)和使用碘钨灯,因施工需要在其他位置使用碘钨灯,架设要牢固,碘钨灯距易燃物不少于 0.8-1m,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施(GB50194-93 第 7.0.9 条),施工完毕要及时拆除。

 3.严禁乱接乱拉电气线路,乱装电气设备(包括灯具、插座)。

 4.发、配电房必须配备足够的有绝缘功能的灭火器材和砂箱,灭火器材应放置在方便易取的地方。灭火器材应定期检查,发现过期、失效应立即更换。

 5.施工现场不得使用明火电炉或不符合安全要求的电热设备,不得使用多用插座及分火灯头,照明灯具必须使用护套线。

 6.临时建筑设施的电气安装要求:

 a.电线必须与铁制烟囱保持不少于 50 ㎝的距离; b.电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好;室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要套防火绝缘导管; c.照明灯具下方一般不准堆放可燃物品,其垂直下方与堆放物品水平距离不得少于

 50 ㎝; d.临时建筑设施内的照明不准使用 60W 以上的照明灯具;宿舍内照明应按每 10 ㎡有一盏不低于 40W 的照明灯具,并且安装的插座应有漏电保护;

 e.每栋临时建筑以及临时建筑内单元的用电必须设有电源开关和漏电保护开关,做到人离电断; f.凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备容器,必须设置消除静电的装置; g.临时施工移动线路要用电缆架设,严禁将电缆绑在脚手架上,施工机具和照明灯具及线路绝缘良好,保证用电安全。

 7 7 、应急疏散通道防火技术措施

 1.生产区应急疏散设施主要依靠主体结构的楼梯,在主体楼梯两侧设立 1.2m 的安全防护拦杆,并把楼梯周边的预留洞口做好安全防护措施,在楼层内挂设安全通道警示标志,并且警示标志要有足够灯光明示; 2.底楼每幢设置一条 1.5m 宽的应急疏散安全通道,在应急疏散安全通道两侧挂设安全通道警示标志,安全警示标志指向明确。

 ( ( 二) ) 、生活区:

 1 1 、施工现场临时设施、临时用房防火技术措施:

 1.施工现场的出入口、围墙位置的布置、给水管网(路)和配电线路敷设或架设的走向、高度等临时设施要满足现场防火、灭火及人员安全疏散要求; 2.施工现场平面布置时要留出消防车的通道,通道应硬地化,其宽度不应小于3.5m,夜间有照明路灯,并在适当位置安装地上消火栓; 3.施工现场宣传栏内必须有“消防责任分区及消防分区责任人姓名及近照”; 4.设置防火标牌,《安全防火、人人有责》“火警电话 119”; 5.临时建筑的围蔽和骨架必须使用不燃材料搭建(门、窗除外),厨房、茶水房、易燃易爆物品仓必须单独设置,用砖墙围蔽。施工现场材料仓宜搭建在保卫值班室旁; 6.临时用房必须整齐、牢固,远离火灾危险性大的场所,室内地面要平整,其四周应当修建排水明渠; 7.临时建筑一般不宜超过两层,需搭建两层的宿舍楼面应使用不燃材料铺设,二层住人应按每 50 人有一樘疏散楼梯,楼梯的宽度不少于 1.2m,坡度不大于 45°,栏杆扶手的高度不应低于 1m; 8.搭建二栋以上(含二栋)临时宿舍共用同一疏散通道,其通道净宽不少于 10-20m(其数据依据环境和建筑情况选择),临时宿舍与厨房、变电房之间防火距离不少于15m; 9.临时建筑不要修建在高压架空线下面,并距离高压架空电线的水平距离不少于6m;

 10.贮存、使用易燃易爆物品的设施要独立搭建,并远离其他临时建筑; 2 2 、施工现场宿舍防火技术措施:

 1.每间宿舍必须设立一名负责人,负责宿舍日常的防火工作; 2.集体宿舍周围和各层设置消防器材和工具,不得挪作他用。消防器材经常检查,保证完好; 3.吸烟要在指定的吸烟区域吸烟,严禁躺在床上吸烟、乱丢烟头; 4.严禁在宿舍内烧香拜神和使用蜡烛照明; 5.严禁在宿舍内生火、做饭,严禁乱拉乱接电线和使用电炉,不准使用电热器具(煮饭、煲水设立专用地方),电线上不得挂衣物; 6.保持宿舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业; 7.严禁携带易燃易爆物品进入宿舍和宿舍内存放摩托车。

 ( ( 三) ) 、仓库区:工地仓库防火技术措施

 1、严格执行公安部《仓库防火安全管理规则》。仓库(包括门窗)设置必须牢固,仓库内应按规范要求配备性能良好和消防器材,仓管员应具有一定的消防知识; 2、仓库保管人员应不断提高业务水平,力求“四懂”,即:懂名称规格(正规名称与俗称),懂用途,懂安全保管,懂管理业务; 3、对防火设备的进仓,仓库要正确验收其质量是否符合国家标准、设备是否过期等,再进行签单收料,并按本库房的规定存放; 4、易燃易爆、化学危险品物资要放在专用库,贵重物品必须放置在安全场所,危险品库内严禁存放有相互作用的物品,氧气瓶和乙炔瓶要分别独立存放; 5、易燃易爆仓库的照明应使用防爆灯具、开关,线路在管内敷设后管口应封堵,易燃易爆物品仓库必须配备足够的消防器材; 6、仓库内各种材料应分类、分规格存放整齐,仓库内需经常清洁,保持库房及材料堆放区域环境卫生及物品整洁;仓库通道禁止堆放障碍物,保持消防道路畅通。

 7、仓库重地非仓库工作人员不得擅自入内;仓库门口和库房内需配置灭火器,并且挂上“仓库重地,谨防火烛”“禁止吸烟”的标牌; 8、严禁在仓库内用碘钨灯取暖和私烧火炉、电炉,严禁吸烟和携带火种,仓库内、外要挂防火标牌和警示牌;仓库附近动火须经审批; 9、按标准配备足够的消防器材,经常进行防火安全检查,发现大火灾隐患,必须及时采取措施,予以消除;

 10、仓库管理人员离库时,应随时关窗、断电、锁门;仓管员下班前必须认真检查库房内外安全防火情况,消防隐患,确保安全;根据需要安排值班人员。