当前位置:首页 > 范文大全 > 其他范文 > 正文
 

ZX8700无线语音高压核相仪技术特点及应用

发布时间:2024-03-29 04:01:23 影响了:

 0 ZX8700 无线语音高压核相仪 技术 特点 及应用

  在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中, 对于闭环点断路器两侧电源核相检查是非常重要的试验项目, 否则可能发生短路, 后果不堪设想。

 高压语音无线核相器 采用 zui 新电力电子检测技术和无线传输技术, 操作安全可靠, 使用方便, 克服了有线核相仪的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。

 0 ZX8700 无线语音高压核相仪 主要优点在于去掉了连接两个电网(电源)两端的引线, (距离可达 200m)可穿过围墙或隔墙(板), 不受任何地形和设施构架的方式限制, 提高了安全性, 操作极为方便, 只需一人操作一人监护。

 0 ZX8700 无线语音高压核相仪产品特点 · 整机采用大容量免维护锂电池供电, 彻底解决碳性电池、纽扣电池等一次性电池电量不足、更换麻烦等缺点, 特别适合野外作业; 因无需装卸电池, 不会产生电火花, 因此此仪器符合矿用设备安全设计;

 · 测试距离远, 可达到 200 米视距, 并可穿墙使用;

 . 具有自动校验和带电校验功能;

 · 液晶屏同时显示相位、波形、频率等数据, 测试安全可靠, 真人女声播报测试结果,测试更快速;

 · 伸缩式绝缘杆, 携带、使用非常方便, 绝缘性能符合电力绝缘工器具耐压试验要求;

 · 多 功能设计,即有核相功能,还具备相序检测、验电等功能;

 · 整机采用先进的制作工艺, 体积小, 重量轻. .

 0 ZX8700 无线语音高压核相仪工作原理

 此 高压

 无线核相器由三个部分组成: 两个电压检测和发射的联合装置(包括绝缘杆), 一个是无线接收装置, 两个发射装置分别将采样到的电压数据信号通过高频发射装置发送至接收端, 接收端根据发射器发射的信号进行相应的处理并通过 LCD 显示相位关系和两线路的频率, 同时接收器语音播放测试结果。

 电气指标

 · 可检测电压范围:

 0.4 ~ 500kV (标准配置为 6 ~ 110kV);

 · 无线传输距离: ≥ 200 米视距 (300 米以上需定做);

 · 测试精度:0.1°

 · 同相定义: 严格按照规程的规定设计, 相角≤15°为同相, 相角≥15°为不同相 (可根据用户定义角度判断范围);

  · 工作频率: 45~60Hz, 可用于国外 60Hz 电网的核相;

 绝缘指标

 · 发射器(两个)本体采用高耐压尼龙材料, 绝缘等级: 80kV/cm;

 · 绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合 IEC/1C78 标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见表一和表二, 表三为此核相仪的综合参数。

 表一

 绝缘杆机械、电气特性

 项

  目

 单 位

 指 标

 马丁式耐热性(纵向)

 ℃

 >200

 抗冲击(纵向)

 MPa/cm

 >147

 抗弯度(纵向)

 MPa

 >343

 表面电阻系数(水浸后)

 Ω

 >10x1011

 体积电阻系数(常态)

 Ω/cm

 >10x1031

 表二 绝缘杆耐压试验参数

 电压 (kV)

 长度(m)

 工频耐压 (kV)

 时间(min)

 结果

 标准值

 试验值

 6-10

 1.5

 44

 44

 1~5

 合格

 35

 2.4

 80

 80

 1~5

 合格

 66~110

 2.8

 254

 254

 1~5

 合格

 此无线核相仪符合国家 GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91 标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用 1kV~110kV 便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。

 表三 综合参数

 序号

 试验项目

 单位

 试验参数

 备注

 3kV

 6kV

 10kV

 35kV

 110kV

 220kV

 500kV

 01

 启动电压

 kV

 <0.4

 <0.4

 <0.4

 <0.4

 <0.4

 <0.4

 <0.4

 合格

 02

 传输距离(视距)

 m

 > 200 米

 合格

 04

 泄漏电流

 μA

 <30

 <30

 <30

 <30

 <30

 <30

 <30

 合格

 05

 音响强度

 dB

 >75

 >75

 >>75

 >75

 >75

 >75

 >75

 合格

 06

 直流电压验

 kV

 3

 6

 10

 35

 110

 220

 500

 合格

 07

 工频耐压试验

 0.3m/40kV

 合格

 08

 抗电弧试验

 kV

 3.6

 7.2

 12

 42

 130

 260

 600

 合格

 09

 防短路试验

 kV

 3.6

 7.2

 12

 42

 88

 176

 400

 合格

 11

 温度试验

 ℃

 -30~+45

 合格

 12

 湿度试验

 %

 95%

 95%

 95%

 95%

 95%

 95%

 95%

 合格

 13

 自由跌落(3 米)

 次

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 合格

 14

 冲击试验

 次

 1000

 1000

 1000

 1000

 1000

 1000

 1000

 合格

 15

 同相干扰

 kV

 <1.2

 <2.4

 <4

 <14

 <44

 <88

 <200

 合格

 16

 反相干扰

 kV

 >1.8

 >3.6

 >6

 >21

 >66

 >132

 >300

 合格

 17

 工作环境

 户内户外

 合格

 18

 工作电压

 V

 8.7V

 锂电

 19

 静态电流

 μA

 < 10

 合格

 20

 动态电流

 mA

 < 20

 合格

 21

 动态功耗

 W

 <0.2

 合格

 五、 高压语音无线核相器 使用说明 注意: 每次使用前请认真检查绝缘杆绝缘性能, 应根据电力系统绝缘工器具预防性试验规程做好绝缘杆的耐压试验,严格遵守国家高压试验的相关规定,禁止在雨天作业。

 使用方法如下:

 1.充电

 在使用前先对仪器充电,充电时将充电器三个电源插头同时插入仪器的充电孔,电池未充满时充电器状态指示灯为红色,充满电后指示灯为绿色,如充电器输出短路,则指示灯为红绿交替闪烁,此时请检查电源插头是否短路,直到故障排除。

 仪器正常充电时间为 40 分钟到 1 个小时,如需急用充电 30 分钟即可。建议在充电指示灯变绿后再充电半小时,以保证仪器有足够的电量及使用时间。

 2.核相前的准备 a) 仪器检验。

 ML-6000 的自检无需配备专用的测试线,仅使用随机附带的充电电源即可对设备进行检测,自检方法如下:

 将随机附带的充电器接通电源,将一分三电源线分别插入两个发射器和接收器的充电孔,此时用手同时接触发射器的金属钩(保证两金属钩接触),此时接收器会测量到信号的相位角为 0°,如果在接触金属钩的构成中两金属钩没有同时接触,接收器测量到的相位角会大于 0°,通过此方法可以检验仪器是否工作正常。

 b) 检查绝缘杆耐压试验报告, 如果没有绝缘杆耐压试验合格报告则不允许进行试验!

 带电校验。核相前应在同一电网上检测核相仪是否正常, 一人操作一人监护。操作时先将两个发射装置挂在电网同一导电体上, 正常工作时两发射器绿灯亮,如绿灯不亮请及时充电。正常工作状态下接收器会显示两线路电压的相位角及频率, 并显示线路电压波形,此时测量到的相位差应该为 0°左右, 同时语言提示:“相位相同”

 尊敬的客户:

 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有电缆故障测试仪,绝缘靴手套耐压试验装置,高压核相仪,硅橡胶高压线,高压绝缘垫,短路接地线,矿用杂散电流测试仪,绝缘电阻测试仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!

相关热词搜索:高压 语音 技术

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2