 目 录 1

 项目概况 ...................................................................................................... 2

 1.1

 工程概况............................................................................................ 2

 1.2

 施工电梯概况.................................................................................... 3

 2

 编制依据 ...................................................................................................... 3

 2.1

 编制说明............................................................................................ 3

 3

 施工准备 ...................................................................................................... 3

 3.1

 材料需用计划.................................................................................... 4

 4

 技术方案、 .................................................................................................. 4

 4.1

 技术要求............................................................................................ 4

 4.2

 换撑设置............................................................................................ 7

 4.3

 钢梁受力计算.................................................................................. 10

 4.4

 通道搭设.......................................................................................... 14

 5

 质量保证措施 ............................................................................................ 15

 5.1

 质量要求.......................................................................................... 15

 5.2

 架体检查验收.................................................................................. 17

 6

 危险源分析与预防 .................................................................................... 17

 6.1

 危险源分析...................................................................................... 17

 6.2

 预防措施.......................................................................................... 18

 7

 安全施工措施 ............................................................................................ 18

 8

 附件 ............................................................................................................ 19

  1 项目概况 项目名称 荣盛祝福-花语水岸 M79-01 地块项目(15#~18#楼、地下室及地下车库 2) 建设地点 药厂街北、西四环辅道西 建设单位 郑州红祝福置业 XX 公司 设计单位 河南徐辉建筑工程设计 XX 公司 监理单位 河南清鸿建设咨询 XX 公司 勘查单位 河南水文地质勘察院 XX 公司 1.1 工程概况

 序号 项目 内容 1 建筑功能 地上部分 住宅楼 地下部分 储藏室、机动车、非机动车停车库 2 建筑面积 地上 103651.81 ㎡ 地下 26184.88 ㎡ 总面积 129836.69 ㎡ 3 建筑层数 地上 33 地下 3 4 建筑层高 地下部分 主楼地下室 3.4m、2.95m、2.85m 地下车库 3.8m、3.9m 地上部分 标准层高 3m 5 建筑高度 室内外高差 0.15m 檐口高度 99m 总高度 103.8m 6、 抗震等级 主楼 二级 地库 三级 7 设防烈度 主楼 7 度 地库 7 度 8 耐火等级 主楼 一级 地库 一级 9 防水等级 主楼 二级 地库 二级

  1.2 施工电梯概况

 根据本工程现场现场施工组织设计以及施工部署,于 15~18#楼每栋主楼各安装一台 SC200/200 型号施工电梯以满足现场施工楼层内垂直运输要求。各栋主楼施工电梯位置详附图所示。

 2 编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011); 2、《建筑结构荷载规范》(GB0009-2012); 3、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 4、建筑结构静力计算手册(第二版) 5、本工程施工组织设计 2.1 编制说明

 根据施工电梯尺寸,以及现场施工电梯安装位置,由于楼层中间存在造型层,施工电梯为避开造型层,保证电梯上下通行无阻,因此电梯安装完成后距离墙面1m 左右,需于每层施工电梯处搭设施工电梯通道,本方案针对施工电梯通道搭设进行编制,包括搭设参数要求以及相应的计算过程。

 3 施工 准备 (1)

 为保证施工电梯架体搭设完成后外立面与施工电梯内侧立面平齐,方便控制架体与施工电梯进出口的距离,架体搭设需在施工电梯搭设完成,并进行相应的垂直度校验后开始搭设。

 (2)

 提前准备好钢管,扣件以及安全网等物资材料或根据现场具体施工进度进场。

 (3)

 确定现场架体搭设人员,提前组织对其进行相应的技术以及安全交底工作。

  3.1 材料需用计划

 主要周转材料需用量见下表所示。

 材料名称 规格型号 需用数量 钢管 φ48*2.8mm 6m 150 根 φ48*2.8mm 4.5m 200 根 φ48*2.8mm 2.5m 150 工字钢 16#

 5m 24 根 安全密目网 1.8m*6m 50 张 备注:以上材料为一栋单体用量 4 技术方案 、 4.1 技术 要求

 (1)施工电梯采用扣件式钢管脚手架进行搭设,一次搭设高度为18m,沿主楼高度每 6 层设置一道型钢换撑层,型钢换撑层采用 16#工字钢搭设。

 (2)施工电梯通道层中间增加两道水平杆,水平杆上铺设模板以方便材料运输以及人员走动。

 (3)现场施工电梯架体搭设平面示意图如下图所示。

 (4)连墙件采用拉与撑分开设置的方式进行,拉杆采用将水平杆水平杆伸入飘

  窗内,并在飘窗上下层之间设置竖杆卡住飘窗洞口的方式进行设置,水平杆与竖杆采用双扣件连接。撑杆设置在飘窗中间,与飘窗立臂顶紧后采用双扣件进行连接。连墙件沿高度方向每层设置,同一层内架体两端设置。

 (5)施工电梯架体搭设立面示意图如下图所示。

 (7)施工电梯架体三维示意图如下图所示。

  全局三维示意图

  拉杆设置三维事宜图

 (8)施工电梯架体搭设需根据现场实际施工电梯安装高度进行搭设。

 (9)施工电梯架体受力计算详见附件:架体计算书所示。

 4.2 换撑设置

 (1)为保证架体安全,避免下层架体受力过大导致弯曲失稳倒塌,施工电梯架体每次搭设高度为18m,即6层,往上搭设需在中间设置换撑层,换撑设置层分别为7、13、19、25、31 层。

 (2)换撑采用 16#工字钢,工字钢长度为 4m,工字钢布置图如下图所示。

 (3)由于施工电梯安装位置处为飘窗处,工字钢无法采用常用的锚环等方式进行固定,本工程施工电梯架体换撑工字钢采用端部回顶支撑的方式进行加固。

 (4)换撑回顶从距离工字钢端部 200mm 开始搭设,搭设两根立杆,立杆间距500mm,考虑到人员行走方便,水平杆自立杆 1.8m 处开始搭设。

 (5)回顶立杆需与上部楼板顶紧,立杆上部设置可调托撑,托撑内放置木方与楼板之间顶紧。

 (6)为防止工字钢左右之间晃动,工字钢伸出楼层端部之间焊接钢管,内部由于需保证通行通顺,采用钢管横向顶撑的放置,将工字钢与左右两端墙体进行支撑牢固,防止偏移。

 (7)工字钢放置立面图以及平面图如下图所示。

  换撑工字钢立面图

 换撑工字钢平面图

 工字钢支撑架体搭设立面图

 工字钢支撑架体搭设侧面图 (8)为保证结构受力安全,换撑位于飘窗上支座需位于飘窗板根部梁上,不能位于飘窗板端部板上,因此,在搁置换撑工字钢是,需在飘窗端部梁上放置土方垫块,将工字钢微微抬起,使得力集中传递给飘窗梁,具体如下图所示。

 4.3 钢梁 受力 计算

 (1)立杆竖向力计算。

 根据施工电梯架体计算书得知,立杆竖向力为 13.87KN,如下图所示。

 (2)计算模型 根据架体实际受力形式,换撑计算模型如下图所示。

 (3)工字钢承载力计算。

 根据上图计算模型,工字钢位于 1 支座处弯矩最大,以此截面作为工字钢最不利位置进行钢梁承载力验算,此处弯矩计算如下: M=13.87*0.8+13.87*1.8=30.1KN·m 本工程钢梁采用16#工字钢,水平支撑梁的截面惯性矩I = 1130.00cm 4 ,截面模量(抵抗矩) W = 141.00cm 3 。

 则钢梁抗弯强度计算如下:。

  f = γ 0 M/γW = 1.0×30.1×10 6 /(1.05×141000.0)=203.31N/mm 2

 水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm 2 ,满足要求! (4)支座反力计算 计算模型中FN反力计算如下: FN=30.1/2.65=11.35KN (5)固定钢管强度计算 根据钢梁固定方式,其位于楼层内的端部支座反力由上部两根立杆承受,端部支座反力FN=11.35KN,则每根立杆承受竖向力为5.7KN,立杆步距为1.8m,即立杆的计算高度为1.8m,对立杆的稳定性进行以下计算。

 其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=5.7kN;

 i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

 k —— 计算长度附加系数,取1.155;

 u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

 l 0

 —— 计算长度 (m),由公式 l 0

 = kuh 确定,l 0 =1.155×1.500×1.800=3.118m;

 A —— 立杆净截面面积,A=3.976cm 2 ;

 W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.247cm 3 ;

 λ —— 长细比,为3118/16=195

 λ 0

 —— 允许长细比(k取1),为2700/16=169 <210

  长细比验算满足要求!

 φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l 0 /i 的结果查表得到0.191;

 σ —— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm 2 );

  [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm 2 ; 经计算得到:

 σ=1.0×9120/(0.19×398)=120N/mm 2 ; 立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求! (6)下部混凝土梁计算。

 根据上述计算模型可得,支座1处的支座反力为F1=1387*2-11.35=16.39KN 根据设计图纸显示,飘窗下梁截面尺寸为200*300mm,配筋信息为上部配筋2C14,下部配筋2C14,箍筋为C8@150,如下图所示。

 根据钢梁放置位置以及其反力计算,飘窗梁受力计算简图如下所示:

 按照上述计算简图对飘窗梁配筋进行计算,结果如下;

 2. 剪力图

 3. 截面内力及配筋

  0 支座:

 正弯矩

 0.00 kN*m,

  负弯矩

 8.86 kN*m,

  剪力 15.40 kN,

  上钢筋: 2 12,

 实际面积: 226.19 mm2 , 计算面积: 120.00 mm2

  下钢筋: 2 12,

 实际面积: 226.19 mm2 , 计算面积: 120.00 mm2

  裂缝 0.04mm

  1 跨中:

 正弯矩

 6.53 kN*m,

  负弯矩

 0.00 kN*m,

  剪力 -28.85 kN,

  挠度 0.49mm(↓),

 位置: 跨中

 裂缝

 0.03mm

 上钢筋: 2 12,

 实际面积: 226.19 mm2 , 计算面积: 120.00 mm2

  下钢筋: 2 12,

 实际面积: 226.19 mm2 , 计算面积: 120.00 mm2

  箍筋: f6@200,

 实际面积: 282.74 mm2 /m, 计算面积: 158.89 mm2 /m

  1 支座:

 正弯矩

 0.00 kN*m,

 位置:

  2.60m

 负弯矩

 9.76 kN*m,

 位置:

  2.60m

 剪力 -28.85 kN,

 位置:

  2.60m

 上钢筋: 2 12,

 实际面积: 226.19 mm2 , 计算面积:

  120.00 mm2

  下钢筋: 2 12,

 实际面积: 226.19 mm2 , 计算面积: 120.00 mm2

  裂缝 0.05mm 根据计算结果显示,配筋2C12即可满足条件,原结构2C14配筋满足要求。

 4.4 通道 搭设

 (1)施工电梯每层楼层通道处需安装已加工完毕通道门,通道门样式如下图所示。

 施工电梯通道门安装时,需注意门插销需朝向室外放置,即通道门需从外部打开,插销不得朝向室内放置,防止有人从室内误开启。

  通道门两侧门框上已提前焊接有螺栓,安装时于门两侧钢管上弯曲并焊接φ12mm 钢筋作为门转轴,将门上预先焊接螺栓插入钢筋内,如下图所示。

 (2)通道坡道搭设 由于施工电梯搭设在每栋楼飘窗处,飘窗处于楼层标高存在 600mm 高差,此处需搭设坡道,以便于材料运输车以及人员进出,通道下方骨架搭设采用扣件式钢管进行搭设,坡道比例为 1:3,即坡道长度为 1.8m,使用现场废旧模板下铺设木方进行装订,模板需使用窄板条订制防滑条,防滑条间距为 200mm,每根防滑条宽度为50mm。

 5

 质量 保证 措施 5.1 质量要求

 支撑搭设完成后必须由施工部门组织安全、技术部门进行验收,验收合格后方可在顶板上进行材料堆放,质量验收按照以下要求进行。

 脚手架质量要求 项

  目 技术要求 允许偏差(mm) 检查方法与工具 基础 垫板 不晃动

  底座 不滑动

  项

  目 技术要求 允许偏差(mm) 检查方法与工具 不沉降 -10 立杆垂直度

 — ±12 经纬仪 纵向水平杆高差

 — ±20 水平仪

 — 1 ±10 双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差 外伸 150mm -20 钢卷尺 扣 件 安 装 主节点处各扣件中心点相互距离 a≤150mm

  aa2134 钢卷尺 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差 A≥500mm

 钢卷尺 立杆上的对接扣件置主节点的距离 a≤h/3 600mm 钢卷尺 纵向水平杆的对接扣件至主节点的距离 a≤l a /3 500mm

  钢卷尺 纵向水平杆相邻接头水平距离 a≥500mm 钢卷尺

  项

  目 技术要求 允许偏差(mm) 检查方法与工具 螺栓拧紧扭力矩 40~65N·m — 扭力扳手 剪刀撑斜杆与地面的倾角 45 o ~60 o

 — 角尺 5.2 架体 检查验收

 施工电梯架体验收分主要包括以...