当前位置:首页 > 范文大全 > 说明书 > 正文
 

海湾主机说明书

发布时间:2024-04-27 13:21:03 影响了:

小编语:为你精心整理的海湾主机说明书,希望对你有帮助! 如果喜欢就请继续关注我们博文学习网(www.hnnscy.com)的后续更新吧!

海湾主机说明书篇一:海湾消防报警主机说明书

海湾主机说明书篇二:海湾门禁对讲主机使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。

GST-DJ6000可视对讲系统

液晶室外主机

安装使用说明书

(Ver.1.04, 2008.05)

海湾安全技术有限公司

目 录

一、概述 ..................................................................................................... 1 二、特点 ..................................................................................................... 1 三、技术特性 ............................................................................................. 2 四、结构特征与工作原理 ......................................................................... 2 五、安装与调试 ......................................................................................... 4 六、使用及操作 ......................................................................................... 9 七、故障分析与排除 ............................................................................... 13

一、概述

GST-DJ6000可视对讲系统是海湾公司开发的集对讲、监视、锁控、呼救、报警等功能于一体的新一代可视对讲产品。产品造型美观,系统配置灵活,是一套技术先进、功能齐全的可视对讲系统。

GST-DJ6100系列液晶室外主机是一置于单元门口的可视对讲设备。本系列产品具有呼叫住户、呼叫管理中心、密码开单元门、刷卡开门和刷卡巡更等功能,并支持胁迫报警。当同一单元具有多个入口时,使用室外主机可以实现多出入口可视对讲模式。

GST-DJ6100系列液晶室外主机分两类(以下简称室外主机),十二种型号产品: 1. 黑白可视室外主机

a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f)

GST-DJ6116可视室外主机(黑白); GST-DJ6118可视室外主机(黑白); GST-DJ6116I IC卡可视室外主机(黑白); GST-DJ6118I IC卡可视室外主机(黑白);

GST-DJ6116I(MIFARE)IC卡可视室外主机(黑白); GST-DJ6118I(MIFARE)IC卡可视室外主机(黑白)。 GST-DJ6116C可视室外主机(彩色); GST-DJ6118C可视室外主机(彩色); GST-DJ6116CI IC卡可视室外主机(彩色); GST-DJ6118CI IC卡可视室外主机(彩色);

GST-DJ6116CI(MIFARE)IC卡可视室外主机(彩色); GST-DJ6118CI(MIFARE)IC卡可视室外主机(彩色)。

2. 彩色可视液晶室外主机

二、特点

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4*4数码式按键,可以实现在1~8999间根据需求选择任意合适的数字来对室内分机进行地址编码。 每个室外主机通过层间分配器可以挂接最多2500台室内分机。 支持两种密码(住户密码、公用密码)开锁,便于用户使用和管理。 每户可以设置一个住户开门密码。

采用128×64大屏幕液晶屏显示,可显示汉字操作提示。 支持胁迫报警,住户在开门时输入胁迫密码可以产生胁迫报警。 具有防拆报警功能。

支持单元多门系统,每个单元可支持1~9个室外主机。

密码保护功能。当使用者使用密码开门,三次尝试不对时,呼叫管理中心。

10. 在线设置室外主机和室内分机地址,方便工程调试。

11. 室外主机内置红外线摄像头及红外补光装置,对外界光照要求低。彩色室外主机需增加可见光照明才能得到好

的夜间补偿。

12. 带IC卡室外主机支持住户卡、巡更卡、管理员卡的分类管理,可执行刷卡开门或刷卡巡更的操作,最多可以

管理900张卡片。卡片可以在本机进行注册或删除,也可以通过上位计算机进行注册或删除。 13. 可设置开锁延时时间(1~99秒)。

14. 室外主机可以同时控制电控锁和电磁锁(或电插锁)。

三、技术特性

工作电压:DC18V 允许范围:DC14.5V~DC18.5V 工作电流:

黑白/彩色室外主机(不带IC卡)

静态工作电流≤170mA 最大工作电流≤350mA 黑白/彩色室外主机(带IC卡)

静态工作电流≤270mA

最大工作电流≤450mA

视频分辨率:

黑白室外主机>380TVLines 彩色室外主机>350TVLines 使用照度:

黑白室外主机>0.1lx

彩色室外主机>1lx 有效刷卡距离:

免接触EM卡型IC卡室外主机:0~60mm MIFARE型IC卡室外主机:0~20mm 配接电磁锁最大工作电流≤400mA 使用环境:

温 度:-20℃~+60℃

相对湿度≤90%,不凝露

外形尺寸 395mm×121mm×52mm

(GST-DJ6116/16I/16I(MIFARE)/16C/16CI/16CI(MIFARE)型室外主机) 320mm×240mm×53mm

(GST-DJ6118/18I/18I(MIFARE)/18C/18CI/18CI(MIFARE) 型室外主机)

9. 执行标准:Q/GST 21-2008

四、结构特征与工作原理

1 结构特征

GST-DJ6116/16C/16I/16I(MIFARE)/16CI/16CI(MIFARE)型室外主机外形示意图如图1所示。

图1 GST-

海湾主机说明书

DJ6116/16C/16I/16I(MIFARE)/16CI/16CI(MIFARE)

型室外主机外形示意图

GST-DJ6118/18I/18I(MIFARE)/18C/18CI/18CI(MIFARE)型室外主机外形示意图如图2所示。

图2 GST-DJ6118/18I/18I(MIFARE)/18C/18CI/18CI(MIFARE)

型室外主机外形示意图

1.3 按键说明

数字键:按下数字键可输入相应的数字。

取消:在数据输入时,按“取消”键可以清除新键入的数据;在进行系统设置、功能操作过程中,按“取消”键则退出当前操作,返回到上一级状态;在进行呼叫或通话业务时,按“取消”键则取消呼叫或结束通话。 确认:按“确认”键,可确认、存储当前数据输入或当前选项设置。 呼叫:输入住户号码,按“呼叫”键,呼叫室内分机。

密码:输入住户号码,按“密码”键,输入住户开门密码,按“确认”键,进行住户密码开门;按“密码”键,输入“公

用密码”,按“确认”键,进行公用密码开门。 保安:按“保安”键,呼叫管理中心机。 设置:按“设置”键,进行功能设置。 1.4 刷卡说明

将卡片放在IC卡型室外主机的读卡窗前,读卡控制器感应到后发出“嘀”的提示声,表示读卡成功。 2 工作原理

室外主机与室外主机、层间分配器、室内分机、联网器、管理中心机和小区门口机(可选)等设备构成可视对讲系统。在单元内通过H总线相连,单元外通过CAN总线相连,单元内与单元外通过联网器相连。音视频线也分两路,一路将室外主机、层间分配器、室内分机及联网器连接起来;另一路将联网器、管理中心机和小区门口机连接起来。室外主机呼叫室内分机时,室外主机通过H总线将呼叫命令发送至室内分机,室内分机摘机后便可以与室外主机进行对话,通话过程中室内分机可以开单元门锁。室外主机通过联网器与单元外CAN总线相连,呼叫管理中心机时,室外主机接到管理中心机的应答后,即可与管理中心机进行通话,并可执行管理中心机的开锁命令。

IC卡室外主机内嵌读卡控制器,实现刷卡开门和刷卡巡更功能。

海湾主机说明书篇三:海湾主机系列说明

消防自动报警/联动系统操作说明

第一部分:值班人员操作指南

一、 系统简介:

探测部分:包括各种探测器。

整个系统管理部分:包括各型控制器。

联动控制:各种模块。

辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。

探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。

控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。

模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。

电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。

火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。

CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、 开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反)

1)原则:

先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之.

2)说明:

工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。

打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项:

1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障);

2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障);

3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-2627v之间);

4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;

5) 是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故

障后再开机。

3、控制器开机时的正常显示过程:

依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火 警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备 。

4、开机后注意事项:

1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期;

2)报警控制器报警是否正常;

3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常;

4)有无异常现象出现;

如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。

三、 系统操作常识

1、报警系统:

消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。

2、联动系统:

应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。

一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若控制气体喷洒设备,还应使控制器处于喷洒允许状态。模块动作后,可通过按控制器的清除键或手动盘的相应按键使其复位。

3、出现火警信息后的处理步骤(仅供参考):

首先消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机或直接派人尽快到

现场查看是否有火情发生。

1)确实起火:在火势比较小并且能够利用附近的有效灭火工具(如泡沫灭火器)迅速扑灭的,

则马上组织人员灭火;如火势较大,应迅速通知消控室(如利用对讲和消防电话)。值班人员首先

应拨打119,然后通知上级领导(组织人员疏散和灭火工作),并迅速手动启动相应的联动设备(如

消防泵、广播、排烟机、正压送风机、电梯、防火阀、送风阀、排烟阀 等),如时间紧迫,应将联动

控制器设为自动状态,自动启动相应的联动设备。如火势很难控制,可启动防火卷帘门隔离着火区。

2)没有火情:考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。

是,则将报警点隔离,待环境恢复正常后,取消隔离。不是或不能确定的,反复按控制器清除键,

如仍报警,则将报警点隔离,然后及时更换或通知施工单位或厂家维修.

四、 常用控制器操作简要说明:

1、 GST5000型控制器

1)出现火警信息时:

按“消音”键,然后确认现场是否有火情,如有火情按预定方案灭火,如无火情确认误报原因(手钮报警可用吸盘吸起,光电感烟探测器误报的处理参见附录二)并记录。如不能独立处理,可暂时隔离设备,并及时与安装公司或海湾公司联系。

设备屏蔽:按下“屏蔽”键,然后输入需要隔离设备的用户编码,按“TAB”键,输入其设备类型,按“确认”键存储。

设备处理正常后,必须及时释放该设备,以使系统对该设备恢复正常监控。

取消屏蔽:按“取消屏蔽”键,操作同设备屏蔽。

当系统显示信息过多时,不易查看,可进行如下操作:

查看信息显示:当系统中有报警、故障、动作、和屏蔽中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,红色指示条指向的窗口为当前窗口。用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。

2)联动设备的启动

当确认火情后,可启动联动设备。首先查看控制器是否处于手动允许状态,否则把控制器转为手动允许状态。手动方式是指通过手动盘对联动设备进行启动和停动的操作。 手动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“手动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。

当控制器处于手动允许状态,可通过手动盘启动相应设备。

当系统较大时,确认火情后,可把控制器转为自动状态,控制器将根据预设的逻辑程序执行,相应联动设备自动启动。

自动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“自动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。

3)日常操作

当时间、日期与实际不符时,可进行修改。

修改时间、日期:在监控状态下,按下“用户设置”键,可按“时间.日期设置”键,可进行编辑修改,确认后存入修改内容便得到了新的系统时间。

当想了解整个系统注册、配置信息,每个回路设备的具体信息,可进行详细查询。 系统信息检查:按下“设备信息检查”键,屏幕显示当前系统所有配置。接上按任意键,进入回路选择状态,显示系统各回路的配置情况,按“△=”、“=▽”键可以逐条改变选中的回路。选中某一回路,按下“确认”键,显示这一回路注册到的各设备的信息,设备显示内容依次为设备的本身编码、用户编号、类型、联动设备的状态和汉字注释。

按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。

信息的打印:进入“用户设置”打印控制菜单后,有四种选择,分别是“关闭打印机”、“ 选择打印”、 “即时

打印”、“即时火警”。在“关闭打印机”的状态下,系统不打印任何信息;在“选择打印”的状态下,用户可在记录检查时有选择的打印一些必要的信息;在“即时打印”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新信息,同时也可实现“选择打印”功能;在“即时火警”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新火警信息,同时也可实现“选择打印”功能。在查看运行记录时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。

键盘解锁和锁键盘:控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记

录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。在操作结束和值班人员离开时,应进行锁键操作。按下“锁键”功能键,屏幕下方显示:“请确认锁键盘”,按下“确认”键,锁键操作完成。

复位功能:当火警或故障等处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位可以实现以下功能:清除当前的所有火警、故障和动作显示;复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘上的状态指示灯;清除正处于请求和延时请求启动的命令;清除消音状态。

2、GST200型主机

1)出现火警信息时:

按“消音”键,然后确认现场是否有火情,如有火情按预定方案灭火,如无火情确认误报原因(手钮报警可用吸盘吸起,光电感烟探测器误报的处理参见附录二)并记录。如不能独立处理,可暂时隔离设备,并及时与安装公司或海湾公司联系。

设备屏蔽:按下“屏蔽”键,然后输入需要屏蔽设备的用户编码、设备类型,按“确认”键存储。

设备处理正常后,必须及时释放该设备,以使系统对该设备恢复正常监控。

设备释放:按“取消屏蔽”键,操作同设备屏蔽。

2)联动设备的启动

当确认火情后,可启动联动设备。首先查看控制器是否处于手动允许状态,否则把控制器转为手动

允许状态。手动方式是指通过手动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。

手动允许的设置:按下“启动控制”键,调出启动控制操作菜单,菜单分为手动启动控制与自动启动控制两种操作,可通过按下其对应的数字键来选择手动启动方式,系统即工作在所选的状态下。

当控制器处于手动允许状态,可通过手动盘启动相应设备。

当系统较大时,确认火情后,可把控制器转为自动状态,控制器将根据预设的逻辑程序执行,相应联动设备自动启动。

自动允许的设置:同上面的手动允许的设置。

3)日常操作

当想了解整个系统注册、配置信息,每个回路设备的具体信息,可进行详细查询。

信息检查:按下“设备检查”键,屏幕显示一个选择设备检查的画面。 按下“1”键,则进入手动盘检查菜单,显示的内容包括:手动盘键编码、对应外部设备的二次码及设备类型代码。按“窗口切换”键可以进行翻页查看。 按字符键“2”或“3”,便进入通讯设备(火灾显示盘)或外部设备的检查状态,显示系统所配置通讯设备、外部设备的情况。按下“确认”键后,屏幕显示所选择设备的详细注册信息包括:设备的原码、二次码、设备类型以及汉字信息(对于外部设备检查操作显示的注册信息还包括联动设备的特性,例如表示脉冲特性。)。按下“4”键,则进入检查从机配置,从机配置就是对GST网络系统中其它的控制器进行检查,其操作与检查手动盘配置相同,此处不再赘述。

按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息的顺序号、发生的时间、六位编码、类型、内容提要及汉字信息。

信息的打印:在查看运行记录时,当打印机处于非禁止打印状态时,可以选中要打印的信息条(位于液晶屏的第二条,No反白显示),按下“打印控制”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“自动打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。

防盗控制设置:按下“防盗控制”键,屏幕显示防盗控制操作菜单,当前为自动防盗方式(呈反白显示)。当防盗探测器监视区处于非重点监视期间,可将防盗探测器关闭,使其处于“防盗关闭”状态,避免正常扰动造成的误报;而在“防盗开启”的状态下,系统的防盗报警功能将被打开,可对防盗探测器监视区进行防盗监视,同时防盗开启灯点亮。在“自动防盗”的状态下,用户可自己设置防盗开启与关闭的时间,控制器将根据用户设定的时间实现开启、关闭防盗功能。

五、 其它系统操作说明

1、消防电话系统

1)总线制电话

总线制电话有两种设计方式,第一种方式,电话分机通过电话插孔直接挂接到电话主机上;第二种方式,电话分机经过LD-8304模块挂接到电话主机上。它们的接通方式不同,方法如下:

第一种:电话分机平常不挂接在电话插孔上,有火情时,值班人员把电话分机插到电话插孔内,这时控制中心的电话主机振铃,按一下主机送话器上的按钮,即可与电话分机通话。

第二种:电话分机平常多数插到LD-8304模块内,如想与控制中心通话,可拿起电话分机,这时消防报警控制器报电话模块动作,如想与分机通话,可手动启动相应LD-8304