当前位置:首页 > 范文大全 > 说明书 > 正文
 

住宅项目雨季及防台防汛施工方案

发布时间:2024-03-29 06:09:07 影响了:

  雨季 及防台防汛 施工方案

  建设单位:

 施工单位:

 编

 制

 人:

 编制日期:

 20X 2X 年 年 6 6 月

 审

 核

 人:

 审

 批

 人:

  目录

 1 编制目的 ............................................ 4 2 编制依据 ............................................ 4 3 工程概况 ............................................ 5 4 雨期施工准备工作 .................................... 6 4.1 雨期施工管理目标................................. 6 4.2

 技术准备 ........................................ 7 4.3

 材料准备 ........................................ 8 4.4

 现场准备 ........................................ 9 4.4.1 场地与道路 .................................. 9

 4.4.2 材料的堆放 .................................. 9

 4.4.3 机械设备 ................................... 10

 5 雨期施工技术措施 ................................... 11 5.1

 防水施工 ....................................... 11 5.2

 基础回填土 ..................................... 11 5.3

 钢筋工程 ....................................... 11 5.4

 模板工程 ....................................... 12 5.5

 现浇混凝土工程 ................................. 12

  5.6

 砌筑工程 ....................................... 13 5.7

 脚手架工程 ..................................... 13 5.8

 避雷措施 ....................................... 14 5.9

 专业安装工程 ................................... 14 6 防台防汛工程 ....................................... 15 6.1 防台防汛工作内容................................ 15 6.2 职责分工 ....................................... 15 6.3 防台防汛重要设施、重点部位和要点 ................ 16 6.4 防台防汛应急预案................................ 16 6.5 事故处理措施 ................................... 17 6.6 信息沟通及后勤保证措施 .......................... 18 6.7 防台防汛领导小组................................ 18 6.8 防台防汛值班表.................................. 23 **建筑工程有限公司值班表 ............................. 23 防台、防汛值班轮流表(项目部)

 ....................... 28 7 技术保证措施 ....................................... 29 8 雨期施工安全措施 ................................... 29 附件 1: .............................................. 31

  1 1 编制目的

 为了切实做好雨季施工及防台防汛减灾工作,保证雨季的正常施工,我司遵循预防为主、常备不懈的方针,落实各项技术、安全防范措施,并在遭受台风、洪涝、风暴潮等自然灾害袭击时,能及时、高效、有序地开展防风抗洪抢险、救灾工作,确保群众生命财产安全,最大限度地减少灾害损失,特制定本预案。

 2 2

 编制依据

 2.1 施工图纸 2.2 主要规范、规程 《工程测量规范》GBJ50026-2007 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建设工程项目管理规范》GB/T50382-2001

  《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 2.3 主要法律法规 《中华人民共和国防洪法》 《中华人民共和国防汛条例》 《国家防汛应急预案》 《水旱灾害统计报表制度》 《辽宁省水利工程管理办法》 《辽宁省省水利工程防汛安全检查暂行规定》 2.4 施工组织设计 3 3

 工程概况

 我司目前承揽项目有:****大学旧校区改造(****)工程、***中心区***住宅小区 5-1(2)期工程、****温泉假日酒店工程、辽无二工程。由于大连地势多为丘陵、山地的影响,又各工程均建于山地之上,为保证各工程不受降雨及山洪的影响,制定雨季施工方案尤为必

  要。同时为保证各项目部的正常施工,作为公司,更应将各工程紧密联系起来,共同做好雨季施工工作。

 4 4

 雨期施工准备工作

 成立以总经理为首的防汛领导工作小组,制定防汛计划和紧急预防措施,负责整个工程的雨期施工和防汛工作。

 雨期施工前认真组织公司及各项目部人员分析雨期施工生产计划,所需材料要在雨期施工前准备好。

 组织全体人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

 雨期施工期间,工地应进行昼夜防汛值班,并由工地领导带班,设专职人员负责,发现隐患及时解决。夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。

 1 4.1 雨期施工管理目标

 雨期施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。

 因雨季施工任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划指标任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实,汛期施工做到有备无患。

 雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”,总的要求是,室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后继续施工,暴雨过后不影响施工。

  4.2

 技术准备

 雨期到来之前,组织各项目部人员按照上级指导思想,及雨季施工方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。

  4.3

 材料准备

 序号 材料名称 单 位 数 量 备注 ****

  *** 十洲云水 辽无二 大库 一项目部 二项目部 三项目部 四项目部 二期 一项目部 二项目部 1 雨衣 套 150 100 100 120 100 100

 100

 120 100 20 根据现场需要及时进行调整 2 雨鞋 双 150 100 100 120 100 100

 100

 120 100 20 根据现场需要及时进行调整 3 污水泵 台 20 8 8 10 20 10 10 10 8 4 根据现场需要及时进行调整 4 泵管 米 1000 500 500 600 1000 500 500 600 500 200 根据现场需要及时进行调整 5 塑料布 m2

 3000 1500 1500 2000 3000 1500 1500 2000 1500 3000 根据现场需要及时进行调整 6 铁锹 把 100 50 50 80 80 50 50 80 50 30 根据现场需要及时进行调整 7 手推车 辆 40 20 20 30 20 20 20 30 20 10 根据现场需要及时进行调整 8 防水电缆 m 700 500 500 500 700 500 500 500 500 200 根据现场需要及时进行调整 9 编织袋 个 5000 2000 2000 3000 10000 8000 8000 3000 2000 2000 根据现场需要及时进行调整 10 铲车 台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 根据现场需要及时进行调整 11 运土车 台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 根据现场需要及时进行调整

  4.4

 现场准备

 4.4 .1

 场地与道路

 施工临设场地内放2台水泵抽水,抽出水排入排水沟,流进沉淀池。

 根据现场实际情况,按规定坡度0.2%挖好排水沟,以便确保施工工地一切临时设施的安全。

 现场应做好主要道路的碾压密实,并铺厚度200mm的C20混凝土硬化处理,保证雨期能顺利通行。

 雨期设专人维修路面,对路面不平或积水处要及时抢修,消除隐患。

 雨施前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修整好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排水出积水。

 4.4 .2

 材料的堆放

 构件堆放场地要高于地坪不小于200mm,以防积水使构件受淹,雨后及时检查地面是否有开裂,塌陷等,如有发生立即加固,不得继续堆放。

 在地下施工阶段搭建专用库房存放水泥,在地上施工时水泥存在地下室无水房间,同时做好防漏及防淹工作。

 检查施工现场、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。

 记录,雨施期间定期检查。

  4.4 .3

 机械设备

 现场中、小型机械必须按规定加防雨罩或搭设雨棚。

 所有用电设备均经两级漏电保护,闸箱防雨漏电接地保护装置保证灵敏有效,每星期检查一次线路绝缘情况,防止雨水对主要机械设备地基的冲蚀。

 检查现场各种机具、没备的防雨设施,保证机具工棚具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好防护。

 用电的机械设备要按<<施工现场临时用电安全技术规范>>要求做好接地或接零保护装置,并要经常检查和测试可靠性。保护接地电阻不大于4欧姆,防雷接地不大于30欧姆。

 现场各电动机械设备和手持式电动机具,都已安装且超过两级漏电保护装置,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并要单机专用。

 塔吊排水措施为每个塔吊底部集水坑位置放置一台潜污泵,雨季时将积水排入施工现场排水沟。塔吊收工时吊构升到起重臂端部2m~3m处,松开回转制动装置,所有控制器扳到零位,切断电源。要有防风措施,塔吊停止作业时应顺风停放,保证塔臂不受风的影响。雷雨天及风速达到六级以上时塔吊停止作业。

 所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨施期间要加强教育和检查监督。

  5 5

 雨 期 施工技术措施

 5 5 .1 防水 施工

 雨天严禁防水工程作业。下雨前,作业面上的防水卷材应全部进行收边处理。

 作防水前须砼面干燥后开始施工,控制好各层粘接质量,防雨淋,遇雨及时作好覆盖。

 5 5 .2 基础回填土

 雨天应严禁土方回填工作。因雨天土方含水率很难控制,为保证回填土的质量,雨天不得该项作业。

 已施工的部位要盖好塑料布,并随时将积水抽出,已回填好的土如遇水浸,应把稀泥产出后再回填。回填时应将槽晾干,或排出基坑内污泥,然后撒一层白灰。

 填土区应保持一定的横坡,或中间高两边稍低,以利于排水。当天填土当天压实。

 填土时,应在适当位置设置排水沟或集水井,雨水井及排水沟应随土方回填逐渐升高,雨后应对集水井回填土单独处理。

 控制回填土料的含水率,雨后回填应待土料晾干后方可施工。

 以开挖土方基槽周边设置排水沟及挡水墙,防止雨水倒流入坑内。

 5 5 .3 钢筋工程

 钢筋堆放场地应夯实,并高于现场地面,砌筑300mm高砖垛将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀,加工好的成品、半成品雨天应覆盖,防止锈蚀,大风雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。

 雨后钢筋视情况进行除锈处理,不得把锈蚀严重的钢筋(出现片

  状锈)用于结构上。

 下雨天避免钢筋焊接的施工,以免影响施工质量。

 雨期施工期间应加强对焊条烘干的管理,焊材要按焊接工艺要求进行烘干。烘干后的焊条拿到操作地点要有保温筒,防止受潮,现场存放时间不宜过长。

 5 5 .4 模板 工程

 雨天使用的木模板拆下后应放平,以免变形。木模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍。

 模板拼装后尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

 雨施期间要加强防风紧固处理,各类模板临时停放及施工平台脚手板支搭,均按技术交底和有关规定进行妥善的防风固接。

 5 5 .5 现浇混凝土工程

 本工程主体结构全部采用商品混凝土,应注意收听天气预报,避免大雨天气浇筑混凝土。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土,适当调整计划安排。新浇混凝土应用塑料薄膜覆盖,以防雨水冲刷。如雨天浇筑混凝土的情况,要保证现场有足够的覆盖材料,及时覆盖。同时加强坍落度检测,保证混凝土强度。

 雨期施工,在浇筑板、墙混凝土时,可根据实际情况调整坍落度。

 浇筑板、墙混凝土时,可适当减小坍落度(不得小于120mm)。及时收听天气预报,如存在下雨则停止混凝土的浇筑作业。

 在浇筑砼时,若突然遇雨,大雨搭设防雨棚,或按相应规范的规定,在技术人员的指导下做好临时施工缝,方可收工,雨后继续施工时,对所留施工缝按要求进行技术处理后,再进行砼浇筑。

  已入模振捣成型的砼,如有下雨的迹象,必须及时用塑料布覆盖,防止突然遇雨受雨水冲淋...

相关热词搜索:防汛 雨季 住宅

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2