 消防设备操作规程

 一、目的:要求中控室值机员能够熟练掌握消防主机设备设施的工作原理及规范操作,确保操作安全性,正确性。

 二、适用范围:适用于大厦消防设备、安保闭路监控系统。

 (一)消防设备操作工作程序

 1、 消防报警

 1)自检系统:进入主菜单→确认→自检→公式查询,系统自动进行设备巡检; 2)报警显示:报警器报警后,自动显示在控制器显示屏上,按消音键消音,确认报警点位; 3)系统复位:火警情况处理完毕,按复位键进行主机系统复位操作;

 2、联动系统

  1)联动系统自动启动:主菜单下按“自动”按钮,进入“联动启动方式”设定界面,按“设置”按钮操作相应设备自动启停转换;

  2)联动设备手动启动:在消防主机控制柜上选择“自动/手动”置于“手动”位上,按确认按钮即可“ 手动”启动消防设备; 3)不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防负责人应根据设备特性使用说明书等组织中控员进行相应培训,掌握相关操作规程要领; 3、消防电话 1)消防外线电话专线专用,严禁任何人随意拨打电话; 2)消防联动柜上的消防电话,通向各个楼层并保持有效畅通; 3)在楼层中将消防插孔电话插入,可直接与消防中控室保持通话;

 4、喷淋泵

 1)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作 联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动;

 2)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮 即可“手动”启动喷淋泵;

 5、消防送风风机

 1)自动启动:消防送风风机控制柜处于“自动”位置,当有火情时,在楼层打开送风口,联动柜发出声光报警,同时送风风机启动送风;

 2)手动启动:在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按 启动钮即可“手动”启动送风机;

 6、消防排烟机

 1)自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动;

 2)手动启动:在打开联动柜上直接按“启动”钮,排烟风机投入运行;

  7、消防广播

 1)在消防柜上,按某楼层消防广播按钮,指示灯亮;

  2)把广播开关接通,直接用话筒对该楼层广播;

  3)一旦发生火警需要进行疏散时,放“疏散指挥”录音带进行广播引导疏散;(二)安防监控系统操作程序;

 1、监控系统必须保证画面清晰、无监控盲区; 2、监控资料必须保存 30 天以上;

 3、中控室设备性能良好,保证安全运行; 4、 中控室值机员按保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记做相应记录;