当前位置:首页 > 范文大全 > 自我评价 > 正文
 

管线安装脚手架施工方案

发布时间:2024-04-26 01:33:35 影响了:

 管线安装脚手架施工方案

  一、工程概况

 按照 XXX 炼化一体化总体部署,达到高水平起步,高标准施工总体要求,专项重点工程 100 单元管线安装所需的脚手架搭设施工难度大,要求高,搭设密集程度高。我公司对脚手架进行设计、计算验证后,我方编制了设备的脚手架施工方案。由于安装施工过程复杂,持续时间长,存在变更、返工及返修等问题,在方案中无法预测,我方会根据现场实际发生的施工情况进行相应的调整。

 二、编制依据

 1.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 1.4、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 1.5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.6、施工图纸。

 1.7、XXX 省 XXX 年清单计价定额 1.8、XXX 石化有关政策文件。

 三 、脚手架搭设材料要求

 3.1、脚手架杆件要求

 脚手架各种杆件采用外径 48mm、壁厚 3.5mm 的 3 号钢焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中 Q235A 钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6 米,小横杆、拉结杆 2.1-2.3 米,使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,不合格的钢管决不允许使用。

 3.2、脚手架扣件要求 扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995 规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于 5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于 1mm,扣件螺栓的拧紧力距达 60NXXXM时扣件不得破坏。

 3.3、脚手板要求 脚手板采用 50mm 厚落叶松,宽度为 300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端 8cm用 8 号铅丝箍绕 3 圈。钢脚手板采用 Q235B,厚度 50mm,宽度为 250mm。

 四 、脚手架搭设技术措施

 4.1、施工准备 4.1.1、在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段进行书面技术交底,并履行交底签

 字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。

 4.1.2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进行场使用,并进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。

 4.1.3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格发证,持证上岗的人员。

 4.2、脚手架的基础 4.2.1、脚手架搭设前基础要平整夯实,架基及周围不得积水,以保证架基的承载能力,才能做脚手架基础。

 4.2.2、基础夯实后,上面铺设厚度 50mm 的 0.2×3m 木脚手板,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。

 4.3、脚手架结构技术要求 4.3.1、本工程为 100 单元管线安装搭设脚手架,根据管线的分布、焊缝及管件的安装搭设脚手架,为方便管线的安装施工,采用双排脚手架或井子架,脚手架高度在 25m 以上的采用双杆搭设。根据实际的安装要求搭设。依脚手架结构要求,采用双排脚手架,脚手架里侧立杆距离管线 300mm,竖立杆平于管线,外立杆高于竖立杆 1.2m,立杆排距 1.5m,立杆纵距 1.5m,大横杆步距 1.5m,小横杆间距 1.5m,层高1.5m.在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根

 杆件接头要相互错开一步且不小于 500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的 1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为 1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于 150cm,靠设备一侧的外伸长度不应大于 500mm.距地面 200mm 处设扫地杆。井子架搭设同上。

 4.3.2、剪刀撑采用 6 米的钢管搭设,立杆 2 根、大横杆 3根为一组剪刀撑,每隔 3 根设置一组与地面成 45 度角,脚手架两端转角处两侧设置,每组剪刀撑上下要连续设置,斜杆除两端用回转扣件与立杆、大横杆扣紧外,在中间要增加2 个扣件扣牢,斜杆两端扣件与立杆结点的距离不得大于150mm,最下边斜杆与立杆的连结点距离不大于 200mm,剪刀撑杆件的搭接长度为 1000mm,用三个扣件扣牢,扣件扣在钢管端头处不小于 10cm 处。剪刀撑下端一定要落地。

 4.3.3、脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离立柱顶面不得大于 200mm,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆 150mm,拐弯处的脚手板必须交叉搭铺。

 4.3.4、操作层的防护,在操作层高 1.2m 处设两道防护栏杆,但必须挂设有准用证的安全网,立网的边绳与大横杆靠紧,并用绳系结牢固,并设 180mm 高的踢脚板用木脚板代替。

 4.3.5、脚手架安全网的设置,脚手架的作业层面,设 1200mm拦腰杆在脚手架作业面四角,并用安全网围严,有作业需求的可围三面,留出作业面。在作业层面下方 300mm 处挂设安全网,安全网的面积要大于作业面的水平面积。

 4.3.6、脚手架的上下通道:脚手架体要设置安全马道:①马道宽度不小于 1 米,坡度以 1:3(高:长)为宜。②马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑。③人行斜道小横杆间距不超过 1.5 米。④马道上满铺脚手板,板上钉防滑条,防滑条不大于 300mm。⑤设置护栏杆,上部护身栏杆 1.2 米,下部护身栏杆距脚手板 0.6 米,同时设 180mm 宽档脚板。部分脚手架采用爬梯通道,上下台阶间距为 300mm。

 4.3.7、脚手架的卸料平台:卸料平台上面要挂牌标明控制荷载;要严格按照搭设方案施工。

 卸料平台设计计算 立杆横距 b=1 米,立杆纵距 L=1.5m,步距 h=1.5m 剪刀撑连续设置,卸料平台宽度 C=2m。

 (1)强度计算 Mmax=q12/8

 q=1.2(GK.C+gh)+1.4kQQK.C GK——脚手板重量 GK=0.3KN/M2 C——卸料平台宽度 C=2M gk——钢管单位长度 gk=38N/M KQ——施工活荷载 KQ=1.2N/M2 QK——施工荷载标准值 QK=2000N/M2 q=1.2XXX(300XXX1.0+38)+1.4XXX1.2XXX2000XXX1=405.6+3360=3765.6N/M Mmax=(3765.6XXX12)/8=470.7N.M 验算抗弯强度 S=Mmax/W=470.7/5078=92.7N/MM2<205N/MM2 所以安全满足设计要求 (2)计算变形 查表 φ48XXX3.5 的钢管参数 E=2.06XXX105N/MM2(钢管的弹性模量) I=12190mm(钢管的截面惯性矩)W/b=5ql3/384EI=(5XXX3765.6XXX10003)/(384XXX2.06XXX105• XXX• 12190) =• 0.• 19%=1/526<1/150 满足要求 经结构计算均符合强度、刚度、稳定性的要求 4.3.8、外脚手架搭设顺序

 本工程脚手架搭设自下而上进行,立杆垫板铺完后开始排尺,在垫板上用粉笔画出立杆轴心线,然后在垫板上摆放标准底座及扫地杆—>竖立杆(随即立杆与扫地杆用直角扣件扣紧)—>装扫地小横杆—>安第一步大横杆—>安装第一步小横杆—>校正立杆—>设第一排拉结点—>安第二步大横杆—>第二步小横杆......以此类推,搭设高度 7 步大横杆时安装剪刀和横向支撑杆。

 五 、脚手架检查和验收

 搭设时随施工进度进行交底,在检查验收时随进度分段搭设验收,经验收合格后方能交付使用,并履行交验签字手续入档,脚手架参加验收人员:主管工长、技术员、架子工、班组长和专职安全员。

 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

  扣件检查 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扳手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。

 拧紧扭力矩为 40~65kN,用扭力扳手进行检测,未达到要求的扣件必须重新拧紧,直至满足要求。

 抽样检查数量与质量判定标准 项次 检查项目 安装扣件数量(个)

 抽检数量 (个)

 允许的不合格数 1 连接立杆与纵(横)向水平杆或剪刀撑的扣件;接51-90 91-150 151-280 5 8 13 0 1 1

 长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件 281-500 501-1200 1201-3200 20 32 50 2 3 3 2 连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件(非主节点处)

 51-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 5 8 13 20 32 50 1 2 3 5 7 10

 六 、脚手架使用、维护、保养技术措施

 6.1、设专人每天对脚手架进行巡回检查,检查立杆、垫板有无下沉、松动,架体所有扣件有无滑扣、松动,架体各部构件是否完整齐全。

 6.2、作好脚手架基础排水,下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。

 6.3、操作层施工荷载不得超过 270KG/平方米,不得将横杆支撑、缆风绳等固定在脚手架上,严禁在脚手架上悬挂重物。

 6.4、严禁任何人任意拆除脚手架上任何部件。

 6.5、遇有六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停脚手架作业,在复工前必须检查无问题后方可继续作业。

 七 、脚手架搭设时注意事项

 7.1、外径 48mm 与 51mm 的钢管及木楞严禁混合使用。

 7.2、主节点处,固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不大于 150mm。

 7.3、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 140mm。

 7.4、对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下,以确保安全。

 7.5、上架作业人员必须持证上岗,戴好安全帽,系好安全带。

 7.6、严格按搭设方案施工;连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步。

 7.7、在搭设过程中,应注意调整脚手架的垂直度,最大允许偏差 100mm. 八 、脚手架材料 及人工 用量计划

 8.1、材料用量计划 材料名称 单位 数量 脚手管 T 797 直角扣件 个 68978 对接扣件 个 5456 旋转扣件 个 5654 脚手板 块 7230 安全网 1.8×6M 片 6320

 8.2、人工用量计划 8.2.1、预设 7 个架子工小组,每组 5 个工人,4 人搭拆脚手架,1 人负责传递脚手架材料。

 8.2.2、现场材料运输,从料场到搭设地点运输(来回)采用 5 吨载重汽车和手推车,预配备 5 名工人负责装卸。

 8.2.3、垂直运输采用滑轮人工运输 8.2.4、现场安全管理,设 2 名安全员负责现场安全。

 8.2.5、现场设技术人员 1 名,负责现场搭架的技术问题,进行技术交底,并负责脚手架的验收。

 8.2.6、现场设架子工队长及副队长两人,负责现场施工管理。

 8.2.7、人工和材料用量根据现场实际施工进行调整。

 九、 材料二次搬运

 脚手架架搭设材料,从租赁站运到料场后,须从料场运送到搭设现场,由于受搭设现场的空间限制,无法使用运输车辆,采用人工运输。由于 XXX 石化对脚手架搭设要求高,脚手架杆间距小,用料多,垂直运输量大,运输困难,投入人工工时多。

 十、材料垂直运输

 根据现场实际情况,搭设材料钢管及扣件垂直运输只能用人工吊运或人工传递方法,由于施工场地较小,上下施工操作

 面基本上在同一垂直线上,为确保安全,上下施工操作时必须错开。由于 XXX 石化对脚手架搭设要求高,脚手架杆间距小,用料多,垂直运输量大,运输困难,投入人工工时多。

 十 一 、A JSA 分析

 作业的步骤 存在的风险 安全措施 材料准备 高空坠落 脚手架钢管φ48×3.5mm,扣件螺栓拧紧扭力矩为 40N• m-65N• m

 高空坠落 跳板应为木质或钢质木质跳板的厚度不小于 50mm 宽度不小于 240mm 搭设 高空坠落 踢脚板的高度不低于 180mm

  高空坠落 跳板、踢脚板应使用 8#镀锌铁丝或钢丝进行绑扎,绑扎应牢固可靠

 塌落 无“准用”标记的脚手架禁止使用

 塌落 脚手架搭设前,首先应对地面进行平整、夯实,确保基础的牢固度

  塌落 立杆下设独立底座垫板(木)设置时垫板至少支撑两根立杆

 塌落 扫地杆的安装高度不得超过200mm

 塌落 脚手架步距不大于 1800mm,纵距 不 大 于 1800mm , 横 距1200mm-800mm

 塌落 脚手架搭设时应确保横杆水平,立杆竖直

 高空坠落 平台至少 800mm 宽,大约 3 块标准跳板的宽度,板应满铺,无超过 10mm 的缝隙

 高空坠落 平台设置双护栏顶护栏高度约1200mm 中护栏约 550mm 周围应设置踢脚板

 高空坠落 人行通道为马道坡度比例为1:6 宽度 1200mm 超过 6m 的脚手架可设之字型斜道

 高空坠落 直梯式通道的高度不得大于2.5m,且每隔 2.5m 应设置休息平台

  塌落 在大风、暴雨后是否对脚手架进行检查

 高空坠落 检查:是否有探头跳板 拆除 物体打击 脚手架的搭设、修改和拆除过程中,架子工应使用坠落防护设施

 物体打击 材料不得乱扔乱抛应用结实的包裹、绳索将脚手架材料放到低处

 十 二 、应急预案

 12.1、应急组织机构及职责 12.1.1、应急领导小组 为了有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件,项目部应建立应急领导小组,并经常和业主应急中心保持联系,熟悉业主应急反应程序,并严格执行。

 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXXXXX 应急信息员 XXX 应急物资供应员 XXX

 应急交通员 XXX 应急抢险员 XXX 医疗急救员 XXX 项目部应急办公室设在 HSE 办,负责人:XXX,电话:XXX 各班组长听从应急领导小组的指挥。

 应急车辆:豫 XXX(货车),应急司机:XXX,电话:XXX 应急小组其他成员联系方式见项目部通讯录。

 12.1.2、外部可依托救援电话 火警电话:119 医疗急救:120 12.1.3、各级职责 项目应急领导小组组长职责 (1)发生应急险情时,负责按应急预案指挥现场进行应急逃生、救生。

 (2)迅速判断险情事态,在确保人员无重大伤害的前提下,组织应急力量进行物资抢险,并负责向项目部及公司汇报险情情况,必要时请求应急支援。

 (3)在公司、项目部应急办公室下达应急指令时,执行应急指令的所有程序和内容,组织项目部人力物力参加应急抢险救助行动。

 (4)不定期组织应急演习,提高队伍和员工的应急反应能力。

 12.1.4 副组长职责 (1)组长不在事故现场时,承担组长委托的一切职责。

 (2)应急预案的制定及应急计划的演练。

 (3)应急物资源的配备。

 (4)事故现场的善后处理工作。

 (5)应急反应计划的传达。

 (6)负责编制本工程项目的应急预案,并负责组织实施。

 12.1.5 应急信息员职责 (1)负责从上级应急办公室、广播电台、电视台、相关单位、基层单位收集和整理应急信息。

 (2)负责应急信息的上传、下达、传递。

 (3)负责应急状态下与上级部门、相关方的通讯联络。

 12.1.6.应急物资供应员职责 (1)配备救护人员的防护用品,如防护服、安全带、呼吸保护器具等。

 (2)消防器材,包括灭火器、扫帚、铁锹、水桶等简易灭火工具。

 (3)现场人员急救设备和用品,如用于外伤、坠落、中暑、砸伤和急性病发作现场急救的各种药品和器械。

 (4)通讯联络设备,包括固定、移动电话、对讲机等。

 (5)关键、易损设备的备用零部件,抢修设备和工具。

 (6)车辆的应急配备,如灭火器、绳索、备胎、修理工具等。

 (7)为保证应急计划的顺利实施,物资供应员要对应急设备、设施和物资的质量、检查和维护进行严格控制,确保其功能正常和完好。

 12.1.7.应急交通员职责 (1)负责应急状态下人员的运输工作。

 (2)负责应急抢险过程中物资的及时供应。

 12.1.8.应急抢险员职责 (1)突发事件发生后,在确保人身安全的情况下,服从组长、副组长的统一指挥,展开抢险行动。

 (2)首先从事发现场抢救和转移伤员,交给医疗急救员急救,然后再抢救财产,保护和挽救环境。

 (3)抢救受控设备和物资,转移到安全地带。

 12.1.9.医疗急救员职责 (1)负责伤员和病人的现场急救。

 (2)负责伤员和病人转诊路途中的护送。

 12.1.10.现场施工人员职责 (1)发生险情时积级抢救人员、设备,保护设备免遭破坏。

 (2)服从指挥,听从统一调动。

 (3)有秩序地按照逃生路线图向集合地点撤离。

 12.2、应急预案 根据公司程序文件要求及施工现场的实际情况,我们制定了高处坠落、物体打击应急预案。

 12.2.1.出现高空坠落或意外伤害时,应拔打 120 急救电话,通知医院抢救,在周围环境不危及生命条件下,一般不要轻易随便搬动伤员,由医疗救护人员移运伤员。对伤情稳定,估计转运途中不会加重伤情的伤病员,迅速组织人力,利用交通工具转移到附近的医疗单位急救。

 12.2.2.当从高空坠落或物体打击导致轻伤事故,使本人工作中断时,负伤人员或最先发现的人应立即报告班长,班长应立即报告 HSE 检查员和施工队领导。对轻伤者,应采用项目部配备的红花油、碘酒或止痛膏、创可贴进行治疗,必要时,送医院检查。

 12.2.3.当从高空坠落或物体打击导致重伤、死亡事故时,应积极救护受伤者,将其送往最近的医院,并通知项目部领导和 HSE 监督员,迅速采取措施防止事故蔓延扩大。

 12.2.4.认真保护事故现场,不得破坏与事故有关的物体、痕迹、状态,为抢救受伤者需要移动某物体时,必须做好现场标志、拍照。电话向业主和公司通报事故发生的原因、经过等。

 12.2.5.事故处理后,恢复生产,结束应急程序。

 十 三 、 脚手架 立面图 与 平面布置图 (单位:

 mm)

  井字架立面图作业平台安全网

 护拦安全网木垫板踢脚板

 脚手板脚手板井子架平面图

 双排脚手架立面图护拦安全网作业平台 安全网 木垫板踢脚板

 双排脚手架平面图

相关热词搜索:脚手架 管线 施工方案

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2